lh19930615 发表于 2023-10-26 17:35:59

防火卷帘怎么做等电位?

接地说明中应增加防火卷帘门的金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应做等电位联结的要求。(见《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第9.4.6条要求。

777777777 发表于 2023-10-27 09:20:07

做一个接地端子,参考扶梯或者人防金属门接地

qiu!4455 发表于 2023-10-27 17:26:37

地板钢筋引出钢筋和导轨连,导轨和配电箱外壳连,应该就可以了。

xiuyou 发表于 2023-10-27 19:22:38

我现在都是画个LEB,一了百了。

wushaohua5 发表于 2023-10-29 20:22:07

个人觉得等电位联结倒是简单:金属部件接控制箱pe端子就实现辅助等电位了。争议是要不要接地,很多电动门都是装修时候增加的,没办法预埋扁铁,只能敲楼板、敲柱子或者从电井拉扁铁了。

L446231510 发表于 2023-10-30 10:12:46

wushaohua5 发表于 2023-10-29 20:22
个人觉得等电位联结倒是简单:金属部件接控制箱pe端子就实现辅助等电位了。争议是要不要接地,很多电动门都 ...

接PE端子就已经实现接地了,重点还是在卷帘门的构件之间是否有可靠的电气连接,是否需要做额外的辅助等电位连接线。

ShadowShinyui 发表于 2023-10-30 17:19:26

直接连接结构钢筋就行做啥等电位箱子。防火卷帘旁边必有结构钢筋

xuxizhong 发表于 2023-10-30 22:37:26

在楼板或柱子留个接地头就行了。
页: [1]
查看完整版本: 防火卷帘怎么做等电位?