清一子敬 发表于 2023-10-26 15:33:05

低压成套开关设备箱门接地连续性的安装形式

向各位大佬请教:目前陕西省建筑行业评优的一些专家在讲课时要求:为保证接地连续性,当需要安装附加措施时,低压成套开关设备的箱门、电器元件安装板必须各自单独用一根跨接线连接到PE排上,不允许箱门与柜体跨接、柜体与PE排跨接,因为那样做属于接地线的串联。
我自己查了GB7251.1-2013的8.4.3.2.2,似乎并不能推出该专家的结论。请问专家如此的要求是否合理?还请诸位不吝赐教,非常感谢。

gucheng 发表于 2023-10-26 16:09:38

“电气装置应设专用接地螺栓,防松装置应齐全,且有标识,接地线不得采用串接方式。”接地不能串接是基本要求。专家的要求没毛病。

如果扣GB7251.1-2013的8.4.3.2.2的话:“当把成套设备的一部分取出时,如例行维护,成套设备其余部分的保护电路(接地连续性)不应中断。” 这条就是接地不能串接。因为串接的后果就是某一段断线后,后面的接地都会中断。

只不过对于配电柜的柜门-柜体-接地端子这一部分来说,一般不会出现断开的情况,但是严格来说,“箱门与柜体跨接、柜体与PE排跨接”这种做法确实属于串接

dqaq 发表于 2023-10-26 15:45:41

规范是底线,人家专家讲的是评优。可一根导体不间断串行跨接,效果相同,还省工省时。

树欲静而风不止 发表于 2023-10-26 16:33:45

严格来说专家说的也对

x01oct 发表于 2023-10-26 16:50:41

dqaq 发表于 2023-10-26 15:45
规范是底线,人家专家讲的是评优。可一根导体不间断串行跨接,效果相同,还省工省时。

松一个,断一串

dqaq 发表于 2023-10-26 17:05:41

x01oct 发表于 2023-10-26 16:50
松一个,断一串

不会的。就是个不断主干的环形连接,除PE排外,每个接线单元处端子松开,跨接导体都可取出,但环路不会产生断点,其他单元仍两点接PE。这种做法是不怎么地,适用于编织软线跨接,但也符合要求。

清一子敬 发表于 2023-11-6 07:48:46

小可明白了,感谢诸位大佬赐教。

清一子敬 发表于 2024-5-7 15:25:15

dqaq 发表于 2023-10-26 17:05
不会的。就是个不断主干的环形连接,除PE排外,每个接线单元处端子松开,跨接导体都可取出,但环路不会产 ...
打扰您了,刚刚翻看24DX002-1第144页,图示很明确就是分别接至PE排,如此一来的话,18D802第50页那个就可以彻底翻篇儿了。我的疑惑是,到底什么是串联,规范中,螺栓压接是符合要求的连接形式,可柜门这个不也是一个螺母拧上去的吗?要说脱落、松动隐患,难道不是凡螺栓连接的都有隐患吗?还请不吝赐教。谢谢C:\Users\MSI-NB\Desktop

dqaq 发表于 2024-5-7 16:37:39

清一子敬 发表于 2024-5-7 15:25
打扰您了,刚刚翻看24DX002-1第144页,图示很明确就是分别接至PE排,如此一来的话,18D802第50页那个就可 ...

串联就是将需要接地的若干对象顺次连接,最后接到接地排上,类似链接。顺次连接的任一处接地导体中断,前面的所有接地对象都失去接地。
但如果接地导体本身不是截成一段一段的去连接各接地对象,而是连续的整体(一般只有编织软线才能做到),接地可靠性与各接地对象单独接地(相当于放射式)相同。
对标准图集的理解,我觉得应该说是充分条件,就是说按标准图作一定对。但不一定是必要条件,也就是说不按标准图作,也不一定错。还得看产品标准。

清一子敬 发表于 2024-5-7 17:27:46

dqaq 发表于 2024-5-7 16:37
串联就是将需要接地的若干对象顺次连接,最后接到接地排上,类似链接。顺次连接的任一处接地导体中断,前 ...

受教了,非常感谢。要说产品标准的话,那就还是GB/T7251.1-2023了,只是版本太新,网上还搜不到。不过相信该项内容应该与2013版是一致的。
页: [1]
查看完整版本: 低压成套开关设备箱门接地连续性的安装形式