箱式变压器和高低压柜,在变电所内如何布置比较合理?
本帖最后由 阿森 于 2023-10-25 15:51 编辑项目介绍:园区内有110kV站给10kV出线,从图中配电室右边进来,10kV进来接一台高压负荷开关柜——10kV/0.4kV变压器——低压进线柜——低压开关柜,左边还有二期预留的空间,用电设备在配电室上方(北侧)区域。
问题:布置完以后总觉得不是很合理,尤其是2500*2500的柜式变压器跟高低压柜并排安装显得格格不入,想请教一下各位,一般这种情况变配电室内如何布置比较合理?
基本没问题。后期有些什么不知道,建议变压器后方净空可适当留小一点 本帖最后由 sxhsnow 于 2023-10-26 14:03 编辑
看上去很奇怪的说 这图怎么看怎么怪,箱式变压器是什么,变压器带外壳嘛?尺寸为什么这么大?高、低压柜为什么这么少?为啥会有防静电地板?为有那么大的门?门口为啥有一个0.15m的门槛?那个坡道到底是怎么做的?防静电地板下面的电缆沟有啥用? 箱变用在室内?箱变自带高压室和低压室,为啥还要用那几个高低压柜呢 雷风zy 发表于 2023-10-25 15:12
箱变用在室内?箱变自带高压室和低压室,为啥还要用那几个高低压柜呢
我修改一下,准确点说应该是柜式变压器 L446231510 发表于 2023-10-25 14:40
这图怎么看怎么怪,箱式变压器是什么,变压器带外壳嘛?尺寸为什么这么大?高、低压柜为什么这么少?为啥会 ...
柜式变压器,一般没这么大,但这次甲方提过来的资料就这么大,高压部分不在这个变电所,所以高压只有一个负荷开关柜留着接变压器的,低压柜少是因为设备少,一台抽屉柜就够用了,防静电地板是甲方要求做的,大门是设备运输用的,0.15m的坡道设备运输用的,防静电地板高度就只有300,不做电缆沟没法走电缆,甲方要求下进下出,所以只能做电缆沟。 2500*2500大了,一般干变深度没这么深,2500*1500差不多了。
布局其实没啥大问题,10的柜子并0.4柜子也不是不行。 齐格斐 发表于 2023-10-25 15:58
2500*2500大了,一般干变深度没这么深,2500*1500差不多了。
布局其实没啥大问题,10的柜子并0.4柜子也不 ...
感谢您的答复!变压器柜的大小我找机会在和业主核实一下,变压器下方的电缆沟是按变压器大小减去基础槽钢再加50预留做的,柜下电缆沟宽度是2200,柜下空间应该是够的,不知您说的进出线位置被堵住是否指的是侧面不好进出线呢? 阿森 发表于 2023-10-25 16:02
感谢您的答复!变压器柜的大小我找机会在和业主核实一下,变压器下方的电缆沟是按变压器大小减去基础槽钢 ...
一开始没理解你图,以为变压器下就一道沟,后面反应过来应该是两道。
干变下面的沟,你要考虑支撑,一般是两道深度方向的基础,不能2200这么开。 齐格斐 发表于 2023-10-25 16:24
一开始没理解你图,以为变压器下就一道沟,后面反应过来应该是两道。
干变下面的沟,你要考虑支撑,一 ...
明白了,非常感谢{:1_452:} 这么大的空间,
何必变压器和高、低压柜贴临布置。
至少这样布置对散热不利吧? 阿森 发表于 2023-10-25 15:56
柜式变压器,一般没这么大,但这次甲方提过来的资料就这么大,高压部分不在这个变电所,所以高压只有一个 ...
变压器的外壳是可以拆卸的,如果是为了运输变压器门不需要开这么大,内部变压器实际尺寸过1.5m的门就够了。变电所做防静电地板确实没见过,不理解有什么作用。出入口的放坡看着很奇怪,不知道要怎么实现。
页:
[1]