我们遇到过,本地住建消防科消防验收的时候提出,箱式发电机内未设置应急照明及灭火装置。后来解释箱式柴 ...
一体化泵站人是可以下去的 本帖最后由 L446231510 于 2023-10-27 10:25 编辑
song1024 发表于 2023-10-27 09:34
一体化泵站人是可以下去的
箱变能进人、消防车也能进人,他们为什么不需要设疏散照明,要是成套设备都要对标土建机房,那全国都找不到合格的设备。而且这些成套产品如果要判定是否合格也应该是市场监督管理局去负责,根本不是住建口负责的内容。
采用一体化泵站,首先说明这个泵站是在建筑外面的,平时也是没人值班的,这种泵房设疏散照明有什么意义。至于备用照明,成套产品怎么设置应该是产品标准定,而且成套产品外部电源如失效了,这时候要备用照明有什么用。
设应急照明到的确是冷门规范的要求,T/CECS 623-2019 《装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程》,管他规范合不合理,有提只能做。但是谁来做就得提前说好了。
页:
1
[2]