路灯接地每300米设置一组接地极
道路照明采用TN-S接地形式,沿道路纵向(路灯管道旁)每隔300米设置一组接地极。大家知道这个300米是出自哪里的要求嘛 没有听说300米的要求 楼主能否先明确下你这300m是哪里来的? 300m估计就是路灯供电半径吧 dqaq 发表于 2023-10-20 14:45楼主能否先明确下你这300m是哪里来的?
长沙这边设计院,路灯照明设计说明里面都是这么写的。我就是找不出来规范依据来着 这种做法乱七八糟的,TT不像TT,TN-S不像TN-S 新发明的TTNS系统?干脆用局部TT算了,PE线不拉,每个路灯单独打接地极 接了也没基本没用 典型做法是TT系统,路灯共同接地。也就是回路中有PE线,首端、末端各接一次地,但不接变压器中性点。超过300m接一次地,估计是考虑到超长PE线的阻抗过大,通过增加并联接地支路降低接地电阻。最多算技术措施,与规范无关。 那么问题来了路灯防雷需要接地吗 dqaq 发表于 2023-10-20 18:22
典型做法是TT系统,路灯共同接地。也就是回路中有PE线,首端、末端各接一次地,但不接变压器中性点。超过30 ...
路灯建议采用TT系统,单灯独立接地。共用接地导致一个灯发生接地故障,故障电压传导至其他非故障灯具外壳。 qiu!4455 发表于 2023-10-23 10:15
路灯建议采用TT系统,单灯独立接地。共用接地导致一个灯发生接地故障,故障电压传导至其他非故障灯具外壳 ...
这个不必担心。1、TT系统要设置RCD,路灯故障在PE线上的故障电压会被很快切除。2、TT系统PE线不接电源中性点,PE线上不会有高压侧故障转移电压。共同接地的好处是造价低且可靠性高,每盏路灯都是一个自然的重复接地。 。图集号湘2015SZ101-4 需要单灯接地
页:
[1]