请问:独立式火灾探测报警器,还可以用吗?

有一幼儿园,只有四间活动室,另有两间办公室。按规范,设计了区域火灾自动报警系统。验收时,发现用的是独立无线报警系统,请问这样做可以吗?有无规范要求根据?

wangguichao66 发表于 2023-10-20 11:52:14

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-20 11:55 编辑

GB55037实施前这种小型幼儿园是可以不设火警系统的,
只不过你设了区域火警系统,
消防验收应该提的是现场和图纸不一致。

890214 发表于 2023-10-20 12:14:39

wangguichao66 发表于 2023-10-20 11:52
GB55037实施前这种小型幼儿园是可以不设火警系统的,
只不过你设了区域火警系统,
消防验收应该提的是现 ...


本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-20 11:55 编辑


GB55037实施后做的。问采用独立无线报警系统,可以吗?

树欲静而风不止 发表于 2023-10-20 14:19:08

独立式火灾探测报警器,用是可以用

树欲静而风不止 发表于 2023-10-20 14:19:57

但,如果是区域报警系统,基本配置的手报、声光报警器怎么解决?

树欲静而风不止 发表于 2023-10-20 14:23:10

另外,只要建筑设置了火灾报警系统,消火栓按钮就要接入,疏散照明就要接入,这个都无法完成

树欲静而风不止 发表于 2023-10-20 14:25:10

所以这个玩意就在住宅类(火规住宅报警D类用用)

wangguichao66 发表于 2023-10-20 14:59:58

树总说的很到位了。
火灾自动报警分为火警系统和火警装置,
最典型的例子是柴油发电机房,GB50016表述为“应设置火灾报警装置”,到GB51348变为“应设置火灾自动报警系统”。
火警系统就需要执行GB55036有关火灾自动报警系统的要求,
火灾自动报警装置则不需要(独立式火灾探测器就属于这一种,不管是不是联网型的)。

以前《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导意见》(公消289号)大力推广独立式火灾探测器,
本来火灾自动报警的最基本功能也是及时(早期)发现火灾并报警,
现在的GB55037扩大了火警系统的设置范围,
有点本末导致。