wangguichao66
发表于 2023-10-20 10:51:16
LED的L 发表于 2023-10-20 10:30
现场换了多个D32,施耐德的,正泰的,用D32都是一样的跳闸。
哦。我想多了。
看来现在的电动机参数和71年上海电器科学研究所测试的时候不在同一水平了。
wangguichao66
发表于 2023-10-20 11:01:12
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-20 11:44 编辑
可惜后来没有人做过电动机类似的基础数据测试和统计分析。
只是在后来发生过断路器跳闸后,规范修改为“瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2倍~ 2.5倍。”。
大家还一直质疑为什么要把系数调到这么大(之前数据是1.7-2.0)。
dqaq
发表于 2023-10-20 11:13:14
本帖最后由 dqaq 于 2023-10-20 11:20 编辑
wangguichao66 发表于 2023-10-20 11:01
可惜后来没有人做过电动机类似的基础数据测试和统计分析。
只是在后来发生过断路器跳闸后,规范修改为“瞬 ...
其实直接拿脱扣器动作电流和起动峰值电流对比是不准确的。动作电流是有效值,脱扣器脱扣的最大力对应于电流峰值。但脱扣又需要有行程,不仅需要电动力达到脱扣条件,还需要有一定的电流持续时间。所以瞬间的峰值哪怕达到脱扣器动作值乘以根号2,也未必一定脱扣。所以这个数据只能通过实验测得,按原理推测与电动机特性有关。配四的那个数据估计就是这么来的,但应该只是个典型值,未必普遍适用。
dqaq
发表于 2023-10-20 11:18:43
楼主这种现象,有一种可能性,是跟产品特性的分散性有关。D的动作范围10~20倍都是合格的,但厂家的原因,可能接近于10。K的动作范围8~14都是合格的,厂家的原因可能接近14。这只是逻辑合理的解释,事实未必真是这样,只能解决“不可能”的困惑,没有真正探明真相。
DDou
发表于 2023-10-20 11:23:40
启动电流166A,瞬动电流要大于2~2.5倍启动电流吧,就是大于332A,D32,10倍是320,所以D32A微断不行。
wangguichao66
发表于 2023-10-20 11:24:07
dqaq 发表于 2023-10-20 11:13
其实直接拿脱扣器动作电流和起动峰值电流对比是不准确的。动作电流是有效值,脱扣器脱扣的最大力对应于电 ...
说得对!
这个在6#引用的知乎文章里有清晰表述,
文章用了“接通电流有效值”这个词。
qiu!4455
发表于 2023-10-20 12:32:11
这么大的电动机建议用塑壳断路器,瞬动14倍的,减去误差也12倍
贾行家
发表于 2023-10-20 14:05:35
电动机拖动的是什么机械设备?电控箱到电机之间的线路很短吧?
hbzhang1373
发表于 2023-10-20 15:07:46
学习了,谢谢分享!
wangguichao66
发表于 2023-10-20 16:12:57
网上找到一个电动机启动电流时间曲线实测图,给大家参考一下(不过好奇怪没有明显的启动电流过程)。
链接如下:谁能发我一个实测的电机启动的电流曲线图?_360问答https://wenda.so.com/q/1529842461217407
齐格斐
发表于 2023-10-20 16:41:51
本帖最后由 齐格斐 于 2023-10-20 16:43 编辑
D型(10~20倍)跳闸没问题。
K型(10~14倍)不跳应该是其特有结构躲过了尖峰电流,比如可以用电流热效应来闭锁断路器动作。
我手上没K型脱扣的样本,有条件的可以放楼里,大家分析一下。
dqaq
发表于 2023-10-20 16:48:13
齐格斐 发表于 2023-10-20 16:41
D型(10~20倍)跳闸没问题。
K型(10~14倍)不跳应该是其特有结构躲过了尖峰电流,比如可以用电流热效应来 ...
我印象中K型应该是8~14倍,而不是10~14倍。另外,K型长延时脱扣器约定时间的约定脱扣电流是1.2倍,匹配电机低过载能力特点,远小于D型的1.45倍。
齐格斐
发表于 2023-10-20 16:58:14
本帖最后由 齐格斐 于 2023-10-20 17:00 编辑
dqaq 发表于 2023-10-20 16:48
我印象中K型应该是8~14倍,而不是10~14倍。另外,K型长延时脱扣器约定时间的约定脱扣电流是1.2倍,匹配电 ...
我没用过K型的也没找到样本,网上查到说10~14,https://zhuanlan.zhihu.com/p/410926172
我觉得它应该是有个元件,类似特殊的热继,发热达不到的时候会闭锁断路器动作,尖峰电流持续时间短,通过这个来躲开电机起动。
所以如果论坛里有样本的兄弟最好能分享一下,大家也都能学习学习。
x01oct
发表于 2023-10-20 18:03:00
我怎么记得施耐德的K曲线微断已经停产了啊
x01oct
发表于 2023-10-20 18:05:17
dqaq 发表于 2023-10-20 16:48
我印象中K型应该是8~14倍,而不是10~14倍。另外,K型长延时脱扣器约定时间的约定脱扣电流是1.2倍,匹配电 ...
不是1.2倍吧,应该是1.3倍-2小时