› 对GB 50217-2018第3.3.7条的理解
ttoy123
发表于 2023-10-19 16:47:32
对GB 50217-2018第3.3.7条的理解
各位老师:近期有老师依据GB 50217-2018第3.3.7条“在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用交联聚乙烯或乙丙橡皮等无卤绝缘电缆,不应选用聚氯乙烯绝缘电缆”在一些民用建筑人员密集场所的验收中要求将消防电缆改为低烟无卤电缆WD-YJY。但根据此条,从章节来说是讲的电力电缆绝缘类型。我理解应该是说VV电缆不能用,而不是YJV电缆不能用。请教有相关的规范组回复或是解释吗?
D800-1~8
发表于 2023-10-21 09:39:58
有V就不行
要YJY审图提得没错