nihaoccs 发表于 2023-10-18 16:56:22

智能照明

如果一个餐厅采用智能照明模块控制,那么照明回路还需要设置普通开关么?

树欲静而风不止 发表于 2023-10-18 17:03:19

需要

xyw9630510 发表于 2023-10-18 17:03:37

不用了。不过gb55024    4.5.8对有些场所的集中控制照明有要求。条文也有解释

DDou 发表于 2023-10-18 17:19:35

个人认为不用,集中控制了

qiu!4455 发表于 2023-10-18 17:22:19

不需要。但其实餐厅做智能照明控制应该不灵活,什么时候开关?

xyw9630510 发表于 2023-10-18 17:31:24

qiu!4455 发表于 2023-10-18 17:22
不需要。但其实餐厅做智能照明控制应该不灵活,什么时候开关?

智能照明怎么不灵活啊,都可以用手机控制某个区域灯具开关了

x01oct 发表于 2023-10-18 19:20:28

不是不需要,是不能设普通开关!!或者说是严禁设普通开关!!

nihaoccs 发表于 2023-10-19 10:56:53

DDou 发表于 2023-10-18 17:19
个人认为不用,集中控制了

那照明配电箱是否可以只几个回路设置智能照明,然后剩下的回路不设智能照明,比如厕所等

lylvice 发表于 2023-10-19 11:01:01

我认为智能控制的有界面可以设置或者带遥控开关的,遥控器挂墙上,就不用设置普通开关了,

x01oct 发表于 2023-10-19 11:01:11

nihaoccs 发表于 2023-10-19 10:56
那照明配电箱是否可以只几个回路设置智能照明,然后剩下的回路不设智能照明,比如厕所等

当然可以

ccck 发表于 2023-10-19 11:34:26

什么叫智能照明?如果是检测照度控制灯的亮度的话---我们有领导这样要求--我们问过飞利浦等厂家,他们说很难实现

D800-1~8 发表于 2023-10-19 12:06:27

x01oct 发表于 2023-10-18 19:20
不是不需要,是不能设普通开关!!或者说是严禁设普通开关!!

为什么严禁增设普通开关

x01oct 发表于 2023-10-19 13:59:52

D800-1~8 发表于 2023-10-19 12:06
为什么严禁增设普通开关

你设了普通开关,那智能照明模块还怎么控制??

ailum 发表于 2023-10-19 17:55:37

不是普通的翘板开关,设置智能面板开关,直接接通讯信号线的,按场景或回路控制,最多八个模式。

wangguichao66 发表于 2023-10-20 09:19:51

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-20 09:21 编辑

ccck 发表于 2023-10-19 11:34
什么叫智能照明?如果是检测照度控制灯的亮度的话---我们有领导这样要求--我们问过飞利浦等厂家,他们说很 ...
这种恒照度(根据自然光调节灯具光通量输出)产品国产做智能照明的应该不少。技术上不难实现。