请教一下大于8米的导热油炉房用什么火灾探测器啊

一个导热油炉房,高度10米,有明火

树欲静而风不止 发表于 2023-10-18 17:09:52

如果没有什么烟气,就用感烟,如果有,就用感温,适当降低高度

xyw9630510 发表于 2023-10-18 17:14:01

树欲静而风不止 发表于 2023-10-18 17:09
如果没有什么烟气,就用感烟,如果有,就用感温,适当降低高度

感温探测器是必须安装到最高点吗?还是可以用杆吊安装到8米位置?看图集类似燃气锅炉房吧推荐(双金属)定温探测器,不过感烟的没说不能用

树欲静而风不止 发表于 2023-10-19 11:35:18

xyw9630510 发表于 2023-10-18 17:14
感温探测器是必须安装到最高点吗?还是可以用杆吊安装到8米位置?看图集类似燃气锅炉房吧推荐(双金属) ...

杆吊安装到8米位置

xyw9630510 发表于 2023-10-19 13:43:49

树欲静而风不止 发表于 2023-10-19 11:35
杆吊安装到8米位置

好的。谢谢