人防的密闭通道疏散照明能否使用感应灯
人防的密闭通道灯照明必须用就地翘板开关控制吗,还有人防楼梯是否可以感应灯 一直都是两种都做过,最近被审图提及要用翘板开关,楼梯要用双控开关,想知道这是地方的特殊规定还是人防又出了啥新政策,还有那个空气质量监测除了上海地区要求每个出入口做一个别的地方是否有此要求。 这是疏散照明吗?是普通照明吧? 密闭通道和楼梯的疏散照明若用火灾疏散照明,普通照明(通常兼战时备用照明)可以采用感应开关。 若不是战时专用通道,采用翘板开关反而不满足节能要求。 设开关容错率比较高 今天才发现标题写错了就是普通照明和消防无关~ 规范写的是战时应急照明利用平时应急照明。有的地标要求密闭通道防毒通道不是平时疏散通道时,应设专用回路,这个时候用开关控制比较合适,没有地标的,就利用平时的应急照明就行,个人理解 xswsymao 发表于 2024-2-24 14:30规范写的是战时应急照明利用平时应急照明。有的地标要求密闭通道防毒通道不是平时疏散通道时,应设专用回路 ...
写错了不好意思是普通照明 风倾倾 发表于 2024-2-26 14:21
写错了不好意思是普通照明
普通照明,我们这边没有具体要求,怎样都可以