nihaoccs 发表于 2023-10-17 19:45:06

食堂备用照明

饮食规范:中型及中型以上饮食建筑的厨房区域应设置供继续工作的备用照明,其照度不应低于正常照明的1/5;用餐区域应设置供继续营业的备用照明,其照度不应低于正常照明的1/10。
那么,请问备用照明与普通照明有什么区别,需要单独做照明灯具么?还是部分正常照明灯具采用自带蓄电池即可?

D800-1~8 发表于 2023-10-17 20:54:26

最省事儿的,写写说明
对精装修照明提出要求

厨房,餐厅,只要没竣工,都有改的余地。
送审图版,不建议出图

D800-1~8 发表于 2023-10-17 20:55:47

加蓄电池是一种简单的办法

nihaoccs 发表于 2023-10-17 21:16:47

D800-1~8 发表于 2023-10-17 20:55
加蓄电池是一种简单的办法

请问,500平餐厅,是不是采用智能照明集中控制最方便?

树欲静而风不止 发表于 2023-10-18 08:49:07

照明负荷不大,我们都是直接把餐厅和厨房区域的照明用双切箱带

树欲静而风不止 发表于 2023-10-18 08:53:16

小型饮食建筑也需要备用照明

qiu!4455 发表于 2023-10-18 14:44:26

备用照明采用普通照明灯具的一部分或全部,若用蓄电池作为不备用电源,图例区分一下即可。

nihaoccs 发表于 2023-10-19 10:58:08

树欲静而风不止 发表于 2023-10-18 08:49
照明负荷不大,我们都是直接把餐厅和厨房区域的照明用双切箱带

树总,现在有个问题啊,用消防的双切箱带餐厅和厨房的照明回路么? 普通照明是三级负荷

,。?! 发表于 2023-10-19 11:15:35

nihaoccs 发表于 2023-10-19 10:58
树总,现在有个问题啊,用消防的双切箱带餐厅和厨房的照明回路么? 普通照明是三级负荷

可以直接 把普通照明定性为二级负荷,采用双电源,用非消防双切箱

x01oct 发表于 2023-10-19 11:20:31

nihaoccs 发表于 2023-10-19 10:58
树总,现在有个问题啊,用消防的双切箱带餐厅和厨房的照明回路么? 普通照明是三级负荷

用非消防的双切箱!!

想啥呢,接消防是嫌事儿不够大么?{:1_473:}

树欲静而风不止 发表于 2023-10-19 11:33:42

nihaoccs 发表于 2023-10-19 10:58
树总,现在有个问题啊,用消防的双切箱带餐厅和厨房的照明回路么? 普通照明是三级负荷

消防非消防严格分开

klyfang 发表于 2023-10-19 12:28:19

{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

ailum 发表于 2023-10-19 18:00:22

nihaoccs 发表于 2023-10-17 21:16
请问,500平餐厅,是不是采用智能照明集中控制最方便?

与智能照明控制没有直接关系,选1/5,1/10灯具从双电源照明配电箱接引电源即可;没有双电源这些灯具带蓄电池也可行。

nihaoccs 发表于 2023-10-19 22:08:56

,。?! 发表于 2023-10-19 11:15
可以直接 把普通照明定性为二级负荷,采用双电源,用非消防双切箱

那加上插座等负荷,增加了几十KW的功率,也增大了投资,怎么处理合适好呢?

nihaoccs 发表于 2023-10-19 22:10:46

ailum 发表于 2023-10-19 18:00
与智能照明控制没有直接关系,选1/5,1/10灯具从双电源照明配电箱接引电源即可;没有双电源这些灯具带蓄电 ...

大型、中型饮食建筑用餐区域、公共区域的备用照明用电应为二级负荷;
那么我备用照明做成自带蓄电池,是否就不用设置双切箱了。因为自带蓄电池也满足二级负荷要求
页: [1] 2
查看完整版本: 食堂备用照明