一层3间办公用房带开敞式外廊,是否需要设置疏散照明和疏散指示标志?
单层3间办公用房带开敞式外廊,总建筑面积不到100平方米,各房间直接开门至外廊,是否需要设置疏散照明和疏散指示标志? 1、属于公共建筑,也是民用建筑;2、每个房间出口直通室外地面,房间门属于安全出口。根据GB55037-2022第101.8和第101.9条,似乎应该设置疏散照明和疏散指示标志,真的设置了,又觉得很扯蛋。 一层敞开外廊很奇怪的设计,但是要是我就不做应急了,内走道我就做。 外廊若有顶,就在外廊做疏散指示及疏散急照明;外廊若无顶,什么都不做。 死扣55037就要做,公共建筑要设置疏散标志灯。之前还讨论了门卫做不做应急照明疏散指示,一样的道理,死扣就得做。不做就看审图老师是否仁慈了 现在就是进入奇葩的设计环境了,疏散照明漫天飞 敞开式外廊其实就是个长长的雨棚对吧?没有围墙的,到处可以走人。这种做疏散指示照明别人会当面骂你是傻x 如果是我的话就不做。 现在不做的话审查师没几个有胆量给通过的,这些内容在GB55037的10.1.8、10.1.9里明明白白的强条啊。
wangguichao66 发表于 2023-10-17 16:41
现在不做的话审查师没几个有胆量给通过的,
这些内容在GB55037的10.1.8、10.1.9里明明白白的强条啊。
感觉55037真不如50016写的好,50016基本上没什么歧义,执行了这么些年,还挺舍不得的 十里春风不如你 发表于 2023-10-17 16:48
感觉55037真不如50016写的好,50016基本上没什么歧义,执行了这么些年,还挺舍不得的
50016没有歧义我是不接受的
“10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志”按这一条,这个项目也要做疏散指示灯标志灯。
按规范条文,本项目要做,都做了,还在乎外面那几个灯?{:1_473:} 本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-18 08:51 编辑
外廊没有规范条文要求设应急照明,
不过规范要求安全出口外要有应急照明(GB51309-3.2.5表中IV-6),
这个小项目有3个安全出口,
安全出口外及附近区域就需要保证1.0Lx应急照明。
这种小型建筑如果疏散照明及标志采用自带蓄电池B型灯具(2.5m以上安装),其实大家就不会太在意了吧。 面积不够,不用设置应急照明。