关于开水间局部等电位
我找了一下,规范上没有明确开水间做不做LEB的条文,一般都是带淋浴的卫生间做,公共卫生间常规不做,但是开水间或者教学楼的饮水处,有人做有人不做,到底有没有依据?请加一下各位{:1_476:} 保护电器能在规定的时间内切断电源,就可以不设局部等电位。看一下50054第5.2节 十里春风不如你 发表于 2023-10-17 10:06保护电器能在规定的时间内切断电源,就可以不设局部等电位。看一下50054第5.2节
谢谢,看到了。 一直不知道这种如果做等电位都需要什么连接在一起呢PE线 设备金属外壳 金属门 金属管道 金属水龙头? 3343 发表于 2023-10-17 12:46
一直不知道这种如果做等电位都需要什么连接在一起呢PE线 设备金属外壳 金属门 金属管道 金属水龙头?
是的,用导线把这些都接起来 这种安全第一,都会设置的