水利工程,泵站的多层办公楼、宿舍、食堂的消防负荷是否二级负荷?
仅有应急照明(室外消防栓用水量不超过25S/S),是否适用于这条,10.1.3下列建筑的消防用电负荷等级不应低于二级:11水利工程,水电工程: 应该整个项目的消防负荷,全部按照二级考虑 应该不适用,规范应该是指发生火灾对水利水电工程的影响 泵站、水利规范 很多,翻翻估计还是沿用50016 不包括,这一条应该是引用的水利工程设计防火规范《GB50987-2014》的相关要求,该规范是只适用于水工主体结构,并不适用于附属的房建工程。 L446231510 发表于 2023-10-17 11:56
不包括,这一条应该是引用的水利工程设计防火规范《GB50987-2014》的相关要求,该规范是只适用于水工主体 ...
大佬哪里说的 本帖最后由 L446231510 于 2023-10-17 15:52 编辑
xuxizhong 发表于 2023-10-17 15:02
大佬哪里说的
你可以查一下这个水利工程规范的适用范围,总则里面有写。但是你消防只有应急照明,定义为二级负荷或三级负荷能有什么差别?
L446231510 发表于 2023-10-17 15:32
你可以查一下这个水利工程规范的适用范围,总则里面有写。但是你消防只有应急照明,定义为二级负荷或三级 ...
GB 50987-2014,1.0.2本规范适用于新建、扩建改建水利工程的大中型水力发电厂、泵站、水闸及其通航设施的防火设计。条文说明5.1.4水利工程的其他建筑物,如办公楼、生活区建筑物等的防火分区,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定执。
看到这个条文说明我有纠结。 定义应该是建筑这块定,工业建筑,民用建筑,还是水利工程。 xuxizhong 发表于 2023-10-17 16:05
GB 50987-2014,1.0.2本规范适用于新建、扩建改建水利工程的大中型水力发电厂、泵站、水闸及其通航设施的 ...
这不说的挺清楚嘛,GB 50987-2014,只适用于水利工程主体结构。跟商店建筑设计规范只适用于100㎡以上的情况类似。