hd5222668 发表于 2023-10-10 11:17:44

电缆支架图集上的 Ω 弯是啥意思?

09bd2 10kv 变配电装置图集中 有电缆支架的大样图,其中支架的上方有个 Ω弯,不知道是啥意思?知道的老师回复一下。谢谢


D800-1~8 发表于 2023-10-10 13:33:49

图上似乎是底部刚性固定、顶上柔性固定。

不牢靠啊

一般是上下固定的

阿森 发表于 2023-10-10 14:36:27

应该是一根接地线,你这本图集比较老了,可以看一下22D701-3第36页,电缆桥架在电缆沟内安装

hd5222668 发表于 2023-10-11 07:51:09

感谢楼上二位的热心回复。

贾行家 发表于 2023-10-11 12:25:53

就是固定支架用的,上下各有预埋件,支架底端直接与底板预埋件焊接,支架上端通过一个圆钢做的补偿弯与顶板预埋件焊接,和那个接闪带或者接地线过伸缩缝的做法差不多,个人觉得没啥必要。

hd5222668 发表于 2023-10-12 08:13:22

贾行家 发表于 2023-10-11 12:25
就是固定支架用的,上下各有预埋件,支架底端直接与底板预埋件焊接,支架上端通过一个圆钢做的补偿弯与顶板 ...

感谢答疑解惑,提供支持。

sxhsnow 发表于 2023-10-19 17:50:38

很少注意到这些细节问题{:1_431:}

hd5222668 发表于 2023-10-20 08:01:18

sxhsnow 发表于 2023-10-19 17:50
很少注意到这些细节问题

管廊支架不这样做,就变配电室里面是这样的。

dqaq 发表于 2023-10-20 08:21:32

夹层里无侧壁固定且层数多的支架才这么做,一两层的也不需要。电缆沟直接固定在沟壁上。

齐格斐 发表于 2023-10-20 10:22:34

承重靠下方,上部的连接主要是防侧倒,不过现在图集很少这么做的。

handone 发表于 2023-10-20 16:58:03

竖直的圆钢是作顶天立地的立柱吗,咋不用槽钢啊。

这种夹层里的电缆通道,我们还是主要焊接挂在楼板下埋件上,没有落地,也没用过圆钢。