岂是和普通二级负荷相提并论?{:1_428:}
规范要求写的清清楚楚,还是强条,
设计审查就无脑按照规范执行吧。 zhang1715 发表于 2023-10-8 14:09
小项目消防只有应急照明的,想要最节约的方案啊,两路电源太浪费了
这主要是供电可靠性真要硬扣真说不准 规范承认一个市电,加一个电池(或者一个柴油机),等于2个电源(不等于双重电源)
2个电源可用于一级负荷。
但二级负荷的双回路,实质是要配2个变压器。
前面2个变压器,后面单线和电池切换。我认为没毛病。 zhang1715 发表于 2023-10-8 17:00
应急照明系统设计了集中电源或自带蓄电池,再设EPS感觉没啥区别啊,就等于多加几块蓄电池而已
主要是为了满足二级负荷末端切换的 系统内的蓄电池 很多不认可为二级负荷的。所以上个EPS就是为了多路电源 D800-1~8 发表于 2023-10-9 08:52
规范承认一个市电,加一个电池(或者一个柴油机),等于2个电源(不等于双重电源)
2个电源可用于一级负荷 ...
请问为什么两个电源不等于双重电源呢?这是双重电源的定义,2.0.2 双重电源 duplicate supply
一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。 《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》GB/T23928-2018的双电源(即双重电源)是指的市电 轻云舟 发表于 2023-10-10 11:19
请问为什么两个电源不等于双重电源呢?这是双重电源的定义,2.0.2 双重电源 duplicate supply
一个 ...
请教舟兄,您那边现在非集中控制的应急疏散照明配电箱的电源是怎么做,单体内正常照明箱还是 引消防回路{:1_423:} 本帖最后由 D800-1~8 于 2023-10-10 19:28 编辑
轻云舟 发表于 2023-10-10 11:19
请问为什么两个电源不等于双重电源呢?这是双重电源的定义,2.0.2 双重电源 duplicate supply
一个 ...
3.1.2 本条所指的两个电源包括从城市电网引接的双重电源,也包括一个城市电网电源和一个自备电源,如:柴油发电机电源。
这里所指的双重电源可以是来自不同城市电网的电源,也可以是来自同一城市电网但在运行时电源系统之间的联系很弱的电源。一个电源系统任意一处出现异常运行或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。
55024
糖豆粑粑 发表于 2023-10-10 17:16
请教舟兄,您那边现在非集中控制的应急疏散照明配电箱的电源是怎么做,单体内正常照明箱还是 引消防回路{ ...
是正常照明箱啊 qiu!4455 发表于 2023-10-10 17:14
《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》GB/T23928-2018的双电源(即双重电源)是指的市电
重要电力用户是电力部门确定供电方案用的,
只会影响建筑电气外部电源方案这个边界条件,
和建筑电气的设备用电负荷以及配电要求没有什么关系。