请教,双环网接线,三工位开关的问题
7个箱变采用双环网接线,平时在4#箱变开环,箱变内高压柜采用环网柜,环进、环出都用的三工位开关。请教的是,正常状态下,箱变的环进、环出是明确的;但某一端电源故障时,原来的环进可能就变作环出了。那么,这种情况下,环进、环出还能加接地开关么?或者是,如果加接地开关的话,能不能做出跟进线电缆(检测进线电流?)类似互锁的逻辑关系?
按国网设计要求,线路带电应闭锁接地开关,且宜由带电显示装置实现闭锁。 dqaq 发表于 2023-9-26 09:42
按国网设计要求,线路带电应闭锁接地开关,且宜由带电显示装置实现闭锁。
带电显示装置可以实现闭锁功能啊,我一直以为只是个显示。。。
谢谢~~ 这点很有趣。欧洲很多国家,电源进线开关的电源侧也加接地开关,他们的解释是哪怕误操作短路,也别电死人。我们国家用户电源进线柜是不允许加接地开关的,否则你一拉出手车就短路,让人家电力公司上级开闭所跳闸。环网比较特殊,两侧都可能送电,不加接地开关不行。所以我认为国网这个规定还是很合理的。 dqaq 发表于 2023-9-26 09:50
这点很有趣。欧洲很多国家,电源进线开关的电源侧也加接地开关,他们的解释是哪怕误操作短路,也别电死人。 ...
明白了,您解释得很清晰 我不懂哈,请教一下电源进线开关柜加接地开关,电源侧有电时不能合,没电时似乎用不着合。有什么用呢? qiu!4455 发表于 2023-9-26 10:29
我不懂哈,请教一下电源进线开关柜加接地开关,电源侧有电时不能合,没电时似乎用不着合。有什么用呢?
停电检修时怕误送电,于是将带电导体全部接地,一送电就短路跳闸。相当于架空线检修时的挂接地线。 dqaq 发表于 2023-9-26 09:50
这点很有趣。欧洲很多国家,电源进线开关的电源侧也加接地开关,他们的解释是哪怕误操作短路,也别电死人。 ...
这个就是和电网形式问题有关了,我到挺好奇现在电网形式能撑多久 同一个位置的两台变压器,是装在一个箱子里面,还是分成两个箱子?分成两个箱子的话,两个箱子之间的母线安装方便吗? 上面两个图中,环网柜进出线与开关连接关系不一致。第二个图中,电源进线接在开关下端,当开关处于接地状态时,进线会被接地。这种画法是不是有误?
页:
[1]