关于“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”如何执行?
最近遇到一个住宅项目,有审图老师提出消防电梯轿厢内应设置专用火警电话,电话跟老师沟通后他明确是要求我们电梯轿厢内设置消防专用电话,想问问有没有大神遇到过这种情况,我们图纸中是设置了五方对讲系统的,老师不是很认可。规范出处是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中第2.2.10中第6条,以前的《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中第7.3.8条里面也有,关于这个“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”做法有没有啥子答疑文件呢? 有些省份的答疑文件认可:当五方对讲的主机设置在消防控制室,且线路均按防火考虑,可以代替,有些省份不认可 树欲静而风不止 发表于 2023-9-25 16:23
有些省份的答疑文件认可:当五方对讲的主机设置在消防控制室,且线路均按防火考虑,可以代替,有些省份不认 ...
树哥,四川有没有这个答疑文件啊,我今天百度了一下,没搜到
建议分开设置,这个施工、维护都完全是不同的部门 树欲静而风不止 发表于 2023-9-26 16:54
建议分开设置,这个施工、维护都完全是不同的部门
这种设置是不是采用无线的比较好一点,用有线的要和电梯随行电缆一起,电梯厂家比较抗拒 论坛里有另外一个帖子“GB55037第2.2.10条”讨论过这个问题,
D800-1~8大神对这个要求有详尽的分析,这个“专用消防对讲电话”严格意义上并不是审查师提的“专用火警电话”,
不过GB55037这句话是照抄GB50016的,各地关于GB50016-7.3.8条的答疑(3#树总的表达的内容)按道理还管用。
这是一个比较扯淡的问题,根据消防电梯制造规范,消防电梯轿厢内的对讲电话不能用火灾报警系统里的固定电话分机,必须是电梯自带的按压免提的那种,但是各电梯厂家的对讲电话又无法接入各火灾自动报警系统中的消防电话系统中去。电梯本来就是特种设备,他们验收本来就需要设置电梯多方对讲系统,其实主要线缆及敷设满足火灾自动报警线系统要求,多方对讲系统应该是满足规范所要求的功能的。关于消防电梯中的消防专用电话,基本没有见过设计院的图纸能满足全部规范要求的,设计师选择性忽略一些,审图老师也会根据自己的理解选择性忽略一些设计要求。 wangguichao66 发表于 2023-9-27 09:58
论坛里有另外一个帖子“GB55037第2.2.10条”讨论过这个问题,
D800-1~8大神对这个要求有详尽的分析,这个 ...
你说的问题和楼主说的问题,不是同一个问题吧? azbe 发表于 2023-10-18 15:14
你说的问题和楼主说的问题,不是同一个问题吧?
是同一个问题。
GB50116-6.7.4里只要求消防电梯机房设消防专用电话,没要求消防轿厢设。
只有GB55037第2.2.10条第 6款“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”(GB50016有类似条文)这个是对轿厢的要求。
如果还有其他规范条文敬请补充。
GB50116-4.7.2也说了一嘴