隔震层电气设计
本帖最后由 hbb1122 于 2023-9-24 13:09 编辑请教:建筑隔震层,层高1.8米,设有检修照明及照明配电箱,及潜水泵,无其他,这层,是否需要设置火灾自动报警系统及消防应急照明系统? 进人的话应该都要做吧。 风倾倾 发表于 2023-9-24 16:25
进人的话应该都要做吧。
没有啥能烧起来的东西做了是不是有点浪费啊 隔振层,是电子类厂房?
但是这个夹层层高也太低了、梁下更低、要蹲着通行。
电子厂房技术夹层里要做的FAS、应急照明的。
其他类型建筑,四处翻翻规范吧,无可燃物的闷顶,可以不做 应急照明不需要。隔震层周围不封闭,火灾报警也不需要。 应该不需要疏散照明,平时就没有人,但有照明配电箱和灯具,如果整个建筑有火灾报警系统,还是做上吧 隔震层不用做的 很低矮 也没可燃物 可以作为技术夹层考虑,按有没有可燃物判别 应急照明可以不考虑,毕竟那里平时无人在里面。进去的也是维护人员。 如果平时没有使用功能,也没有人进去,就不用做应急照明。里面没有可燃物也可以不做报警。