陈俊 发表于 2023-9-23 16:59:11

配电箱位置

请问专变房里现在可以放置给专变房外设备供电的配电箱吗?有个项目地下室现在太潮了,加做除湿机,但是别的都已做到位,,最好的方法是给多台除湿机供电的配电箱放在专变房里,比较方便施工,这种情况现在允许吗?

风倾倾 发表于 2023-9-23 19:09:04

可以的,有空间就放

x01oct 发表于 2023-9-24 10:12:56

专变可以,公变不妥

azbe 发表于 2023-9-24 10:22:21

x01oct 发表于 2023-9-24 10:12
专变可以,公变不妥

请教一下,现在住宅小区,不管是住宅套内还是公共区域,都属于住宅用电,为啥还要分公变、转变?有明确的规定吗?

x01oct 发表于 2023-9-24 10:28:52

azbe 发表于 2023-9-24 10:22
请教一下,现在住宅小区,不管是住宅套内还是公共区域,都属于住宅用电,为啥还要分公变、转变?有明确的 ...

没有明确规定,各地供电局都不一样,而且同一地区的供电局不同时期还不一样。

x01oct 发表于 2023-9-24 10:35:18

用我这里举例:

阶段一:住宅小区居住部分均由公变供电;地下车库和配套商业(若有)如果电流200A以下,由公变供电,否则要设专变。

阶段二:住宅小区居住部分均由公变供电;地下车库+充电桩和配套商业(若有)设专变。

阶段三:住宅小区居住部分+充电桩由公变供电;地下车库配套商业(若有)电流200A以下,由公变供电,否则要设专变。(可商量,有些住宅小区没有配套商业,纯地下车库>200A了,最后也只设了公变)

目前我这里处于阶段三。

但是我知道苏州是只要能办理单独产权证的,都要从公变接,包括单独出售的商铺。

风倾倾 发表于 2023-9-24 12:34:22

azbe 发表于 2023-9-24 10:22
请教一下,现在住宅小区,不管是住宅套内还是公共区域,都属于住宅用电,为啥还要分公变、转变?有明确的 ...

地库很多都是纳入专变的,也不一定,看各地供电局规定,住宅公区现在基本也都从公变出了,上次问了下供电局,是从管理角度考虑的,住宅公区要是归专变,发生物业矛盾,物业孙子给你断电,供电局肯定要被投诉的,基于这些考虑,公区划给公变,公变专变划分的核心我觉得是管理界面的问题。所以做设计前期供电征询很重要。

D800-1~8 发表于 2023-9-24 21:46:11

公变、专变是比较乱的

有的省份在推行专变转公变。认为专变低人一等。