WDZ-BYJ载流量问题
请教一下各位,WDZ-BYJ载流量哪里有权威数据 04DX101-1的6-3有,新的19DX101-1已经改为WDZ-GYJSYJ(F)的数据了,后者还没用过,哎!规范和图集都被厂家控制了{:1_430:} GB∕T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统,找XLPE绝缘电线的载流量,或者直接配四,配四与IEC、GB/T的一致,并且各种修正后的数据更多一些。 liuex 发表于 2023-9-25 10:09
GB∕T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统,找XLPE绝缘电线的载流量,
...
XLPE和WDZ-BYJ是一个东西吗 zhangjunnhs 发表于 2023-9-23 11:30
04DX101-1的6-3有,新的19DX101-1已经改为WDZ-GYJSYJ(F)的数据了,后者还没用过,哎!规范和图集都被厂家控 ...
WDZ-GYJSYJ(F)和WDZ-BYJ是一个东西吗?