wangguichao66 发表于 2023-9-22 11:19:58

gucheng 发表于 2023-9-22 10:45
对同一件事的2个不同的要求,怎么就得出“GB50016的条文并不是与GB55037矛盾”的结论?

这里的矛盾是特指废止的强条如何执行的问题,
详细内容你看看住建部信访回复和通用规范公益宣贯的相关内容吧。
GB55037宣贯者原话是这样的(节选):
当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文。
...
当原条文与规范矛盾、不一致或低于规范规定时,原条文废止。

hastings 发表于 2023-9-22 11:39:55

本地的做法一般是劳动密集做,泡沫、海绵之类燃烧速度快的做,至于纸箱,建议做,毕竟燃烧快,出了事,不做,怕进局子。
依据可以参考冷门规范《钢铁冶金企业设计防火标准》7. 0. 1.10条,提到了纸张。

gucheng 发表于 2023-9-22 12:41:59

wangguichao66 发表于 2023-9-22 11:19
这里的矛盾是特指废止的强条如何执行的问题,
详细内容你看看住建部信访回复和通用规范公益宣贯的相关内 ...

当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文。
...
当原条文与规范矛盾、不一致或低于规范规定时,原条文废止。

所以对同一件事情的2个不同的规范要求,是怎么得出不矛盾的结论的?

D800-1~8 发表于 2023-9-22 15:39:52

建议设置。

再看暖通是否设置排烟风机吧

dinghuisi 发表于 2023-9-22 16:53:26

1、根据55037的8.3.1条,丙类高层厂房、地下、半地下且建筑面积大于1000m2的丙类生产场所、地下、半地下且建筑面积大于1000m2的丙类仓库、丙类高层仓库或丙类高架仓库应设置火灾自动报警系统。
2、根据50016的3.1.1条,生产中使用或产生“可燃固体”的厂房属于丙类。

yy1980 发表于 2023-9-22 19:14:15

55037 8.3.1说的蛮清楚的嘛,规范条文有啥不清楚?丙类厂房高层,地下或半地下的丙类厂房就要做撒

wangguichao66 发表于 2023-9-25 14:17:37

gucheng 发表于 2023-9-22 12:41
当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文。
...
当原条文与规范矛盾、不一致 ...

呵呵!你爱怎么了理解就怎么理解吧。
页: 1 [2]
查看完整版本: 生产纸箱的厂房需要火灾报警吗?