沿街房电气讨论
独立建筑物,2层的商业用房新建项目。(不是高层附属商业网点),一层12个房间,每个房间40平,相互独立,直通室外,总建筑面积960平。需要设火自报及应急照明么?我看火规18版写的是每层大于1500商业或者总面积大于3000才设火灾报。应急照明是大于 200营业厅才设么? 火灾自动报警需要做,建筑防火通用规范的8.3.2(大于100平米了) 疏散照明,根据通规,可以在出口加个出口指示和一盏疏散灯具(当然也有地方答疑,说是小于200平的,啥也不做) 树欲静而风不止 发表于 2023-9-21 08:42
火灾自动报警需要做,建筑防火通用规范的8.3.2(大于100平米了)
楼主这么问,是看过了GB55037需要做,但心有不甘才问的吧?
下次不妨直接一点,问按照GB55037需要做,有没有什么理由或者依据可以不用做感觉更合适,是不是?{:1_491:}
火警和应急照明按照GB55037肯定要做,
至于应急照明,因为表述的事两层每个房间都直通户外,只能是台地才能做到,这样的话每个房间都要做(有GB55037-10.1.9第1款的安全出口),
如果是二层有公共通道而不是直通室外地面,那二层的房间内可以不做。 本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-21 08:58 编辑
因为是商业用房,通常不能定义为“火灾发展缓慢”场所,所以应急照明还是要设。 wangguichao66 发表于 2023-9-21 08:55
楼主这么问,是看过了GB55037需要做,但心有不甘才问的吧?
下次不妨直接一点,问按照GB55037需要做, ...
应急照明没问题 火灾自动报警做的话 就6间商铺,没法搞啊 也不能设值班室,现在配电箱弱电箱都设外墙上?55037我看过了 大于100平商店设火自报 不合理吧 nihaoccs 发表于 2023-9-21 09:10
应急照明没问题 火灾自动报警做的话 就6间商铺,没法搞啊 也不能设值班室,现在配电箱弱电箱都设外墙上? ...
不合理也是强条啊,有啥办法?
本来这种场所设独立式火灾探测器就行了,
规范非得要求上火警系统。
这种只能搞个简单的区域报警系统,主机找个地方挂上呗。 这种情况即使设计师愿意冒违反强条的风险不做,
审查师这一关也过不了,
只要不碰到不认可区域报警系统的审查师已经算好了(论坛里好多因为切非什么的要上消防控制室的,能气到你吐血{:1_491:})。 wangguichao66 发表于 2023-9-21 09:27
不合理也是强条啊,有啥办法?
本来这种场所设独立式火灾探测器就行了,
编规范的都是不食人间烟火的砖家。设区报,放在哪家?如果这家未被售出,怎么办?再说,设区报,电费谁拿? 需要设火灾报警和应急照明系统,而且应急照明箱应该设在值班室或配电间内,所以最好还是加一个单独的配电间吧 nihaoccs 发表于 2023-9-21 09:10
应急照明没问题 火灾自动报警做的话 就6间商铺,没法搞啊 也不能设值班室,现在配电箱弱电箱都设外墙上? ...
规范不合理可以探讨,但设计不按规范做就属于违规 qiu!4455 发表于 2023-9-22 10:06
规范不合理可以探讨,但设计不按规范做就属于违规
感谢各位 最后采用了区域报警+应急照明 nihaoccs 发表于 2023-9-22 21:38
感谢各位 最后采用了区域报警+应急照明
最后采用了区域报警+应急照明。想问一下:“设区报,放在哪家?设区报,电费谁拿?”如何解决?是单独设了配电间吗? 应急照明可以不做,火灾报警必须做。
中国的专家就是如此神奇。 890214 发表于 2023-9-23 08:04
最后采用了区域报警+应急照明。想问一下:“设区报,放在哪家?设区报,电费谁拿?”如何解决?是单独设 ...
设配电间加值班室