配电室内TN系统PEN一点接地的问题
一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了 <BR>高手出来帮帮忙回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<P>我一般按前者做的,楼主的意思不懂呀,高手上吧</P>回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<P>黑子,我觉得吧:</P><P>1、在配电柜里讨论PEN或者N线,意义不是很大。</P>
<P>2、所以我主张N线断开。</P>
<P>3、这个问题我也没想得很透彻。</P>
回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-22 1:14:36</I>)的发言<BR><P>黑子,我觉得吧:</P>
<P>1、在配电柜里讨论PEN或者N线,意义不是很大。</P>
<P>2、所以我主张N线断开。</P>
<P>3、这个问题我也没想得很透彻。</P></DIV><BR><BR>那你就拉几个高手过来说说,怎么说也是我发的帖子,你也不给个积分?
回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<P>我可没有本事拉,等着高手答吧。</P><P>建筑电气坛子人少高手多。</P>
回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-10-19 18:11:15</I>)的发言<BR>一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了 <BR>高手出来帮帮忙</DIV><P>首先,咱用的是三极,没看过有人用过四极。</P>
<P>其次,各个T的N线电流都回到各个T呗,变压器是个电源的同时,也是一个用电器啊。</P>
<P>用四极开关的话,确实就回出现两个地,没办法呀。</P>
回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<P>那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了 <BR>--------------------------------------</P><P>王老引用的IE标准为:2台变压器的PEN线连接起来一点接地。</P>
<P>根据王老的意思,如果能满足一点接地,可不用4极开关(包括双电源切换)</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-10-23 11:03:58 编辑过」</div>
回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<P>楼上的,是不是也是你的意思?</P><P>建筑物附建配电房的两台变压器共用接地装置是必然的吧?</P>
<P>所以一点接地和两点接地怎么区分呢?</P>
回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<P>楼上的,是不是也是你的意思?目前是大家探讨的话题</P><P>建筑物附建配电房的两台变压器共用接地装置是必然的吧?按王老引用的标准,为减少杂散电流的影响,是应当这样做的</P>
<P>所以一点接地和两点接地怎么区分呢?一点接地就是所有PEN线连接起来,接地点只有一个。不要2台变压器中性线均单独接地或在PEN线上有多处接地。</P>
回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
很明确了!回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-24 8:38:50</I>)的发言<BR><P>楼上的,是不是也是你的意思?目前是大家探讨的话题</P>
<P>建筑物附建配电房的两台变压器共用接地装置是必然的吧?按王老引用的标准,为减少杂散电流的影响,是应当这样做的</P>
<P>所以一点接地和两点接地怎么区分呢?一点接地就是所有PEN线连接起来,接地点只有一个。不要2台变压器中性线均单独接地或在PEN线上有多处接地。</P></DIV>
<P><BR>zzzzzz兄的意思就是两台T的N和PE都是连通的了?</P>
<P>这样做N线上的电流会回到哪个变压器上?<BR></P>
回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
黑子,有人回答说分别流回各自变压器。回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-24 23:54:17</I>)的发言<BR>黑子,有人回答说分别流回各自变压器。</DIV><BR><BR>看到了,让我在想想,有点晕回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
黑子,想清楚没?回复:配电室内TN系统PEN一点接地的问题
<P>还没有,有高手解释一下没?</P>
页:
[1]
2