闲画电气忙种地 发表于 2023-9-20 14:21:00

丁类车间需设配电间?怎么破解

本帖最后由 闲画电气忙种地 于 2023-9-20 14:22 编辑

工程概况:单层丁类生产车间,高度11米,面积4800平米,除了外墙,车间内无任何房间分隔;就因为电气专业设了个集中电源非集中控制型应急照明配电箱,审图要求设配电间,有没有什么可解,业主不想设配电间。

D800-1~8 发表于 2023-9-20 14:30:15

四四方方、干干净净的空间,凸出一个角,对强迫症极度不友好、有违艺术美观性

这种情况用灯自带电池的“应急照明配电箱”,不强求设配电间,可壁挂在车间墙面

两条腿走路。
不可偏废于集中电源,哈哈哈

树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 14:39:27

估计楼主就是想避开集中电源要求设置在配电间,电井内才搞的应急照明配电箱,没有想到还有卡的{:1_491:}

qiu!4455 发表于 2023-9-20 14:43:27

我记得规范组答疑里有一条,若确无条件,可以不设在配电间,但要求周围为可燃物。

雷风zy 发表于 2023-9-20 15:00:21

非集中电源非集中控制型值得拥有

rainmen_73 发表于 2023-9-20 15:11:31

工业建筑审查用民标条文作为依据提意见不合适吧。集中电源设配电间是51309的要求

qiu!4455 发表于 2023-9-20 15:58:20

在本坛搜索一下“GB 51309 - 2018问答 | 规范组官方答疑汇总”。里面有回复,可以参考。回复原件不知道在哪有。

zhang1715 发表于 2023-9-20 16:16:12

采用自带蓄电池灯具吧,而且丁类厂房只需要在安全出口处设一个应急照明灯,一共也就需要设几个灯就行

树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 17:01:50

zhang1715 发表于 2023-9-20 16:16
采用自带蓄电池灯具吧,而且丁类厂房只需要在安全出口处设一个应急照明灯,一共也就需要设几个灯就行

也可能是人员密集的厂房,那就全设了

wangguichao66 发表于 2023-9-20 17:10:55

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-20 17:13 编辑

1、楼主说的集中电源非集中控制型应急照明配电箱,有点怪怪的,
集中电源就是集中电源,就不是应急照明配电箱,就需要执行GB51309要求,不能放在外面。
如果是应急照明配电箱,按照GB51309就是灯具采用自带蓄电池供电,可以放在外面。

2、丁类厂房,如果是执行GB55037可以定义为“火灾发展缓慢”场所,不设应急照明,一了百了。
3、如果不执行GB55037,按照GB50016-10.3.1-5,只有人员密集的厂房才需要设应急照明。

不代表 发表于 2023-9-20 17:16:33

wangguichao66 发表于 2023-9-20 17:10
1、楼主说的集中电源非集中控制型应急照明配电箱,有点怪怪的,
集中电源就是集中电源,就不是应急照明配 ...

画图匠可不敢自己定义丁类厂房为“火灾发展缓慢”场所

树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 17:23:44

wangguichao66 发表于 2023-9-20 17:10
1、楼主说的集中电源非集中控制型应急照明配电箱,有点怪怪的,
集中电源就是集中电源,就不是应急照明配 ...

现在就是人员密集不好确定,建筑专业都定不了

wangguichao66 发表于 2023-9-20 17:25:11

不代表 发表于 2023-9-20 17:16
画图匠可不敢自己定义丁类厂房为“火灾发展缓慢”场所

我作为审图的倒是赞成设计师直接定义“火灾发展缓慢”,
先下手为强,把丁类戊类的直接定义“火灾发展缓慢”,
别人不认可也没有权威依据反驳。
当然,设计师也别把丙类以上的也定义为“火灾发展缓慢”。

ShadowShinyui 发表于 2023-9-20 17:30:05

树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 17:01
也可能是人员密集的厂房,那就全设了

好像厂房没有人员密集概念
对应有个劳动密集型企业不过这个没准确定义

wangguichao66 发表于 2023-9-20 17:30:49

树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 17:23
现在就是人员密集不好确定,建筑专业都定不了

这个一直扯不清,

按照消防法,人员密集场所包括:劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍。
这个劳动密集型企业网上能找出N种说法。

部分地区答疑有过相对比即合理的人员密集场所厂房的范围界定,
不过只能作为参考。