dannybkd 发表于 2023-9-20 14:12:48

消防广播到底用哪种线?

消防广播是用模块转接的,绿色是广播线RVVP的,红色是电源线,蓝色是RVS总线
如果按截图,广播模块到喇叭是不是接RVS线就可以了?

另外也问问电话线

所有防火分区的电话线都是同一条的,这个是串接吗
防火分区之间是否要加隔离模块
它画线是没有走模块箱的
系统图上没有经过模块箱的隔离模块
然后电话和手报插孔在一条回路上的
这个电话到底要不要加个地址模块?

树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 14:32:33

广播模块到喇叭接RVS线可以,我们现在都用WDZ-RYJS(低烟无卤)

树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 14:34:14

消防专用电话是有地址的,插孔没有地址(一层的共用地址)

biwole 发表于 2023-9-20 15:57:27

广播现在很多也都是有地址的了。

xinxirong 发表于 2023-9-21 09:50:31

树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 14:32
广播模块到喇叭接RVS线可以,我们现在都用WDZ-RYJS(低烟无卤)

需要用WDZN-RYJS

苹果西瓜柠檬 发表于 2023-9-23 14:58:58

xinxirong 发表于 2023-9-21 09:50
需要用WDZN-RYJS

火灾前期的可以不用耐火的吧,火灾时继续工作的要耐火

D800-1~8 发表于 2023-9-24 21:47:26

24V、36V广播在哪里

现在到底有没有呀

azbe 发表于 2023-9-26 09:08:12

这种画法,应该是老规范的做法。以前消防广播是按楼层控制,所以设有控制模块。
按现行规范,消防广播是全楼同时打开,这种画法就不对了。

azbe 发表于 2023-9-26 09:12:58

biwole 发表于 2023-9-20 15:57
广播现在很多也都是有地址的了。

此广播和彼广播不一样吧?
目前见到的消防广播,是消防控制室设功放,然后直接输出到广播箱。

azbe 发表于 2023-9-26 09:23:08

树欲静而风不止 发表于 2023-9-20 14:32
广播模块到喇叭接RVS线可以,我们现在都用WDZ-RYJS(低烟无卤)

为啥模块前后的线不一样呢?你这个模块是起开关作用还是信号转换作用?

ShadowShinyui 发表于 2023-9-26 09:35:05

azbe 发表于 2023-9-26 09:08
这种画法,应该是老规范的做法。以前消防广播是按楼层控制,所以设有控制模块。
按现行规范,消防广播是全 ...

应该说是老的设备。广播只能传递声音信号,控制开关还得走fas的

树欲静而风不止 发表于 2023-9-26 16:52:36

azbe 发表于 2023-9-26 09:08
这种画法,应该是老规范的做法。以前消防广播是按楼层控制,所以设有控制模块。
按现行规范,消防广播是全 ...

你这个现行规范,是指那个规范?

rainmen_73 发表于 2023-9-26 17:04:18

树欲静而风不止 发表于 2023-9-26 16:52
你这个现行规范,是指那个规范?

火规4.8.8,全楼广播要求。当然我一直觉得还是争议很大的