shenfg 发表于 2023-9-20 11:19:54

280度防火阀的“连锁”和“联锁”

报警规范"排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止"

shenfg 发表于 2023-9-20 11:21:15

GB550.6:排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能

shenfg 发表于 2023-9-20 11:22:35

排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
    1现场手动启动;
    2火灾自动报警系统自动启动;
    3消防控制室手动启动;
    4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
    5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

shenfg 发表于 2023-9-20 11:24:06

请问,哪个连锁,哪个联锁?

ShadowShinyui 发表于 2023-9-20 16:49:57

个人和暖通沟通过的做法一般是排烟风机两个都做。补风风机通过fas。
电气老师基本没有提的,要是提了就改

这破地方总是暖通规范在那没事有点想法