流浪者归来 发表于 2023-9-18 14:16:05

机房触电保护

看过一些数据中心机房的图纸,机柜配电都没有做漏电保护。大家都知道,万一断电对机房影响很大,所以都不做漏电保护。但有个问题,万一漏电,发生触电事故怎么办?还是因为机房都做了等电位,漏电不会导致触电事故?

L446231510 发表于 2023-9-18 14:28:01

机房都是专业人员维护的,这种专业人员是不需要考虑触电事故的,要相信他们的专业性。

树欲静而风不止 发表于 2023-9-18 14:37:54

主要是数据中心供电接的UPS的原因,容易误动

树欲静而风不止 发表于 2023-9-18 14:40:05

大容量的UPS,对地泄漏电流较大(电容),容易超过30mA,造成误动

ShadowShinyui 发表于 2023-9-18 15:37:34

电压等级在那啊弱电设备基本24V12V。
如果电压等级高的也是和配套电源做一起并不是需要电气一次时候加RCD

ShadowShinyui 发表于 2023-9-18 15:38:43

L446231510 发表于 2023-9-18 14:28
机房都是专业人员维护的,这种专业人员是不需要考虑触电事故的,要相信他们的专业性。

机房维护人员不算4类5类人员吧

L446231510 发表于 2023-9-18 15:53:27

ShadowShinyui 发表于 2023-9-18 15:38
机房维护人员不算4类5类人员吧

不知道你说的3类5类如何划分,不过运维人员不属于电工术语里边的“一般人员”。

ShadowShinyui 发表于 2023-9-19 10:00:19

L446231510 发表于 2023-9-18 15:53
不知道你说的3类5类如何划分,不过运维人员不属于电工术语里边的“一般人员”。

点评说了四类五类的来源
只有这两类肯定拥有系统化电气知识与操作
所以是只有这两类人员进入的环境才允许不设置部分保护。

机房维护的不一定能算做这两类里。另外上面也我说了正常设备电压不高

L446231510 发表于 2023-9-19 10:36:43

ShadowShinyui 发表于 2023-9-19 10:00
点评说了四类五类的来源
只有这两类肯定拥有系统化电气知识与操作
所以是只有这两类人员进入的环境才允 ...

专业岗位的人员是要经过相应的安全生产教育和培训才能上岗的,这是《安全生产法》强制要求的。
经过训练的人员,不一定就非得有系统化的电气知识,它只要能规避掉日常工作中的潜在危险就足够了。
页: [1]
查看完整版本: 机房触电保护