住宅光伏设计要求
请问住宅项目在塔楼屋顶做太阳能发电的话,太阳能发电设置比例请问按照哪种1.按照塔楼公变的总电量比例设置
2.按照塔楼专变的总电量比例设置
3.按照塔楼公变+专变的总电量比例设置 住宅一般不是做太阳能热水器么。 dzkxian 发表于 2023-9-15 13:48
住宅一般不是做太阳能热水器么。
我们省都不做热水了只做发电。 dzkxian 发表于 2023-9-15 13:48
住宅一般不是做太阳能热水器么。
现在是考虑做太阳能发电
jerknight 发表于 2023-9-15 14:05
我们省都不做热水了只做发电。
请问光伏发电比例是怎么考虑的,项目绿建基本级 屋顶那一点面积,做什么光伏发电啊。。。 在我看来光伏发电不并网只能给公共照明用电。 Geow 发表于 2023-9-15 15:57
请问光伏发电比例是怎么考虑的,项目绿建基本级
住宅一般地方有要求,通常是按屋顶面积的百分比作为组件的安装面积 lylvice 发表于 2023-9-15 16:42
在我看来光伏发电不并网只能给公共照明用电。
有考虑这么做,不并网,给公共照明用
qiu!4455 发表于 2023-9-15 16:56
住宅一般地方有要求,通常是按屋顶面积的百分比作为组件的安装面积
通常做法不应该是按照用电量比例设置吗,屋顶面积的百分比的做法有相关要求吗 北京市光伏组件占地面积硬不小于屋面的40%,成都宜不小于30% qiu!4455 发表于 2023-9-15 18:05
北京市光伏组件占地面积硬不小于屋面的40%,成都宜不小于30%
好的,谢谢。项目是湖南的,目前没看到按屋面面积考虑的要求 Geow 发表于 2023-9-15 15:57
请问光伏发电比例是怎么考虑的,项目绿建基本级
基本级 1%就够了住宅屋面可利用面积并不多 很有可能1%达不到 按你地块总变压器安装容量啊 jerknight 发表于 2023-9-18 11:59
基本级 1%就够了住宅屋面可利用面积并不多 很有可能1%达不到
是的,考虑的是不低于1%的比例,现在疑惑的是是按照哪个(公变? 专变? 公变+专变?)电量的1%