少于15间的旅馆建筑,客房做应急照明吗?
GB 55025、GB 55037,都把有关旅馆建筑的适用范围定为15间及以上,但应急照明规范没有明确客房设置应急照明的适用范围。对于15间以下的旅馆建筑,客房需要设应急照明吗?
以我的想法:小于15间的,都是些民宿啥的,疏散容易,不需要客房里设置疏散灯具 GB 50016-2014(2018年版)还是有效版本,按这本规范10.3.1、10.3.5,还是要设 qiu!4455 发表于 2023-9-13 17:33
GB 50016-2014(2018年版)还是有效版本,按这本规范10.3.1、10.3.5,还是要设
我说的是客房内 设都设了,房间里加一个也无妨{:1_491:} 要设置,GB51309对客房有疏散照度要求1.0lx。 GB51309 表格3.2.5条,里面一直对客房有1LX的地面水平照度要求。定义为旅馆建筑客房就要做。 苏凌枫z 发表于 2023-9-14 08:29
要设置,GB51309对客房有疏散照度要求1.0lx。
GB51309原文是“宾馆、酒店的客房”,
按照GB55025和《旅馆建筑设计规范 》JGJ62-2014,
1.0.2 本规范适用于至少设有15间(套)出租客房的新建、扩建、改建的旅馆建筑设计。
所以这种15间以下的“旅馆”(算不上是宾馆、酒店),按规范可以不设。
如果是设计师,想设或者不设都可以。
如果是审查人,不设也不能视为违反GB51309提意见。