屋面用电设备配电线路是否只能穿钢管,而不能走桥架?
有个几层的办公楼屋面布置了一些空调设备,采用桥架布线。审图提出屋面的配电箱出线应穿钢管,不能走桥架,理由是GB51348的第11.5.10:从配电箱(柜)引出的线路应穿金属导管,金属导管的一端应与配电箱(柜)外露可导电部分相连,另一端应与用电设备外露可导电部分及保护罩相连。不理解,难道屋面所有电缆都只能穿管吗? 审图有点钻字眼了,也不管规范的本意。 你把这条条文解释写上去给专家。另外补充接地做法就行 图审应该是根据GB50057-4.5.4-2条要求设置。此条属于审查要点,必查项。 50057 遗留的问题
后续修编建议改写
本帖最后由 hastings 于 2023-9-14 12:36 编辑
http://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gifhttp://www.jzdq.net.cn/club/static/image/smiley/default/titter.gif 这个好解决,你走桥架走槽盒式的,然后补充防护和接地措施就可以了,这个我们这样做,审图老师就没说话,这个规范之所以会这样写,是因为一般室外配电箱电缆小,也不多。但是当你室外有比较大设备的时候,还是要走桥架的 50057这条其实不太合适,屋顶泛光照明用金属管容易生锈腐蚀,还不如用PC管。