一个商业的自动扶梯电源 按二级负荷 从变配电房取两回路供电 现在甲方要求 不从变配电房取电源 要求电源从楼层的两个母线槽配电总箱取 各位大佬 这样可以?好像没有这种做法吧 请各位大佬指点 都是楼层总箱(双电源)接一根电缆的。直接从配电房取电,很浪费,确实没必要
自动扶梯二级负荷,可前端切换。 自动扶梯我都是单电缆直接放射或者树干的,是二级敷负荷,低压柜是有母联的 D800-1~8 发表于 2023-9-9 12:35
都是楼层总箱(双电源)接一根电缆的。
这楼层配电箱不是双电源 也能从这箱子里接嘛 孤不屿 发表于 2023-9-9 17:20
这楼层配电箱不是双电源 也能从这箱子里接嘛
只要不是一级负荷,都不必末端(就地/本层/本防火分区)切换
扶梯我认为三级负荷就行了,
不过规范按至少二级供电,不存在三级的扶梯。
突然断电、也不是立刻刹车,一般不至于让人惯性摔一跤。人多的扶梯、可能前后倾倒、倒一片人
都是特种设备
扶梯危险性体现在————卷人了、无法停下来———非常需要断电急停功能
垂梯危险性体现在————停在半空、困人、无法动起来-----非常需要不断电功能
这个角度看,扶梯等级似乎应该比垂梯低一些 这个你先看看当地规范很多地区的市场监管局是对电梯有要求的
如果明文说怎么做就按当地做法走。
行政批文等级可比规范等级高 民规3.2.11写的很清楚,另外,这个回复好多都是答非所问啊{:1_434:} 若两台变压器的高压电源满足二级负荷电源要求,两根母线槽从不同变压器供电,扶梯可以从楼层母线槽总箱供电,只是要把扶梯和照明插座计量分开