zhj529 发表于 2023-9-8 10:29:23

咨询各位一个容易忽略的问题

咨询一下各位,现在消防风机或则挡烟垂壁,风口什么的,你们设计还做就地启停按钮吗?按规范应该是可以不用做就地控制了,但是如果做了就地,是否不满足规范,因为是消防问题,所以咨询

ethan_fan 发表于 2023-9-8 10:37:39

风机水泵需要,依据是《通用用电设备配电设计规范》
风口、阀门一律暖通自带钢丝拉绳作为就地操作,可靠性高于电气
挡烟垂壁、电动防火窗设备自带控制箱,箱面有就地按钮

树欲静而风不止 发表于 2023-9-8 10:55:45

挡烟垂壁、防火卷帘的控制箱一般装的比较高,按钮装在方便操作的地方

zhj529 发表于 2023-9-8 11:10:28

ethan_fan 发表于 2023-9-8 10:37
风机水泵需要,依据是《通用用电设备配电设计规范》
风口、阀门一律暖通自带钢丝拉绳作为就地操作,可靠性 ...

现在纠结的问题就是,火规上没要求设置就地控制,如果做了就地控制是否存在消防违规问题?

L446231510 发表于 2023-9-8 11:40:44

风口一般现场都有机械控制装置,不需要额外配控制按钮,挡烟垂壁感觉没有现地人工控制的必要。消防风机一般控制箱都在本机房内,也没必要单独设控制按钮,如果不在一起,要设置现地按钮。

DDou 发表于 2023-9-8 12:39:06

zhj529 发表于 2023-9-8 11:10
现在纠结的问题就是,火规上没要求设置就地控制,如果做了就地控制是否存在消防违规问题?

规范没写禁止设就地控制按钮吧

zhj529 发表于 2023-9-8 15:45:21

树欲静而风不止 发表于 2023-9-8 10:55
挡烟垂壁、防火卷帘的控制箱一般装的比较高,按钮装在方便操作的地方

挡烟垂壁是否一定要做就地控制按钮

树欲静而风不止 发表于 2023-9-8 16:19:19

zhj529 发表于 2023-9-8 15:45
挡烟垂壁是否一定要做就地控制按钮

是的,有的是暖通专业表示了,电气就没有画

777777777 发表于 2023-9-8 16:27:46

{:1_491:} 还是得看这个按钮是电动还是手动的

xiuyou 发表于 2023-9-12 08:52:48

我这两年就发现一个问题,排烟口就地控制,前些年都是暖通专业弄,一根钢丝搞定,压根不要电气管啥,这两年,好像暖通规范有更新,每个就地控制按钮除了钢丝外还要电气开启管线,暖通图纸只有文字说明,也没写几根管子,经常遇到施工单位过来问这个管子在谁的图上?我每次都是回复,电气专业没有要求,谁要求的你找谁去解决。

zhj529 发表于 2023-9-22 23:11:53

xiuyou 发表于 2023-9-12 08:52
我这两年就发现一个问题,排烟口就地控制,前些年都是暖通专业弄,一根钢丝搞定,压根不要电气管啥,这两年 ...

嗯,最搞笑的是这条在暖通是强条
页: [1]
查看完整版本: 咨询各位一个容易忽略的问题