lylvice
发表于 2023-9-8 12:28:32
肯定在自己箱变这里做进户断路器。开闭所产权归你,但是电力部门有使用管辖权,
ShadowShinyui
发表于 2023-9-8 14:03:06
dqaq 发表于 2023-9-8 11:25
开闭所就是配电所,不变换电压等级,只接受和分配电能。因主要设备为开关设备,故又称开关站;主要 ...
之前看过一个电力给的说法开关站与开闭所有区别,
说是开关站不能代载切断不能做继电保护只有分断效果。
开闭所则都可以
dqaq
发表于 2023-9-8 14:28:40
ShadowShinyui 发表于 2023-9-8 14:03
之前看过一个电力给的说法开关站与开闭所有区别,
说是开关站不能代载切断不能做继电保护只有分断效果。 ...
道听途说,以讹传讹。可参见GB50293《城市电力规划规范》的术语解释,是这样写的:开关站(开闭所):城网中起接受和分配电力作用的配电设施(大意)。
dqaq
发表于 2023-9-8 14:30:56
唯独有一个术语可能有不同定义,就是配电所。电力行业习惯将末端10/0.38kV变配电所称为配电所。
ShadowShinyui
发表于 2023-9-8 14:54:32
dqaq 发表于 2023-9-8 14:28
道听途说,以讹传讹。可参见GB50293《城市电力规划规范》的术语解释,是这样写的:开关站(开闭所):城 ...
https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/201408/20140828_224336.html
我在住建部上找的这本规范并没有提过开闭所所有用词仅提过开关站。
可以说到目前是只保留了开关站这个词。并没有按照您说的是一体化
另外10/0.4变配一体的我真没听过叫配电的基本碰到电业的都是叫变电所
dqaq
发表于 2023-9-8 15:02:29
现电力行业确实只说开关站了,但肯定不是你听说的那种含义。
dqaq
发表于 2023-9-8 15:08:07
ShadowShinyui 发表于 2023-9-8 14:54
https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/201408/20140828_224336.html
我在住建部上 ...
GB50293-1999中关于配电所的条文。
wangguichao66
发表于 2023-9-8 15:15:07
ShadowShinyui 发表于 2023-9-8 14:54
https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/201408/20140828_224336.html
我在住建部上 ...
坐标广东,
本地电网是有变电站和配电站一说,下面这段文字是摘自电网一份文件里的。
4 术语和定义
4.1 变电站:电力系统的一部分,它集中在一个制定的地方,主要包括输电或配电的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器,通常包括电力系统安全和控制所需的设施(如保护装置),站内最高电压等级为35kV及以上,除部分地下变电站外基本为独立建筑物。
4.2 地下变电站:地下变电站包括全地下变电站和半地下变电站,其建筑可独立建设,也可与其他建筑物结合建设。主变压器及其他主要电气设备均装设于地下建筑物内。
4.3 配电站:指10kV进出线,变压器及其中高、低压配电装置装设于建筑物内的形式,简称配电站(或配电房)。配电站划分为三种类型,I型为配置单台配变的独立单层配电站,II型为配置双台配变的独立单层配电站,III型为配置双台配变的独立双层配电站。
dqaq
发表于 2023-9-8 15:27:29
本帖最后由 dqaq 于 2023-9-8 15:28 编辑
wangguichao66 发表于 2023-9-8 15:15
坐标广东,
本地电网是有变电站和配电站一说,下面这段文字是摘自电网一份文件里的。
4 术语和定义
我的老本行就是电力,所以对行业的称谓略知一二。近些年不太关注电力的事了。电力公司的”城市变电所“到35kV为止,20kV和10kV变电所都称配电所。同一电压等级的开关站和配电所可以合建在一起,所以有时会看到开关站也有变压器的情况。不熟悉电力行业的人容易混淆,以为开关站也变换电压等级。
ShadowShinyui
发表于 2023-9-8 15:39:20
dqaq 发表于 2023-9-8 15:27
我的老本行就是电力,所以对行业的称谓略知一二。近些年不太关注电力的事了。电力公司的”城市变电所“到 ...
这种真是第一次听。小时候家里在的工厂独立发电也没见过归到配电的叫法
dqaq
发表于 2023-9-8 15:44:17
ShadowShinyui 发表于 2023-9-8 15:39
这种真是第一次听。小时候家里在的工厂独立发电也没见过归到配电的叫法
这个叫法确实是种谬误,我自己从来不这么叫。建筑电气行业有人将其称为”配变电所“,我认为就很好。但电力行业习惯成自然,规范都这么写。你再去看看电力公司的规程什么的,也这么写。没办法。
所以。。。。。。名正言顺,有时只能是个梦想
树欲静而风不止
发表于 2023-9-8 16:22:17
dqaq 发表于 2023-9-8 15:27
我的老本行就是电力,所以对行业的称谓略知一二。近些年不太关注电力的事了。电力公司的”城市变电所“到 ...
现在开关站还做不做交流屏?
dqaq
发表于 2023-9-8 16:31:43
树欲静而风不止 发表于 2023-9-8 16:22
现在开关站还做不做交流屏?
你是说所用交流电源吗?我知道的,还是要有所用变压器柜,容量几十个千伏安,变压器都装在柜子里。
树欲静而风不止
发表于 2023-9-8 16:53:04
dqaq 发表于 2023-9-8 16:31
你是说所用交流电源吗?我知道的,还是要有所用变压器柜,容量几十个千伏安,变压器都装在柜子里。
我们现在搞的几个高压配电室(10KV),就配个直流屏,没有配交流屏,所以觉得没有啥用了
dqaq
发表于 2023-9-8 17:05:34
树欲静而风不止 发表于 2023-9-8 16:53
我们现在搞的几个高压配电室(10KV),就配个直流屏,没有配交流屏,所以觉得没有啥用了
你说的应该是二次电源屏。直流操作只配直流屏就行了。一般两进10出的,有母联和备自投,必须配直流屏。城市中已经基本看不到1进5出的开关站了,那种开关站采用交流操作,才配交流屏。
如果是独立的开关站,所用照明、散热风扇、空调等低压用电,还是需要站用变。用户建筑内的开关站,有其他低压电源来源,不需要站用变。