宿舍楼室外埋管进线是否有必要采用低烟无卤阻燃线缆?

本帖最后由 ytttttt123456 于 2023-9-5 17:27 编辑

室外电缆井到室内设备电井,非消防用电

qiu!4455 发表于 2023-9-6 12:16:22

GB55025第2.0.14条“宿舍和旅馆内明敷设的电气线缆燃烧性能不应低于Bl级 。”

qiu!4455 发表于 2023-9-6 12:17:28

若室内设备井贴室外进线外墙有可能可以,建议咨询一下审图

Realliu 发表于 2023-9-6 16:25:13

一般的低烟无卤电缆的防潮性能比较差,所以不太建设室外敷设的时候用,可以采用辐照工艺的低烟无卤电缆,这种的防潮性能就比较好了。

wesotrojan 发表于 2023-9-7 10:15:23

室外直接用YJV/YJV22