住宅地下室电缆桥架能不能穿越合用前室
最近验收住宅发现水暖都直接穿越地下室合用前室,桥架能不能穿? 加压么?要加压谁都不能穿 一般有电梯的合用前室 住宅都是穿的,好多电井放这 很多不穿没办法, 问建筑啊,建筑不给你路走,你咋办? x01oct 发表于 2023-9-5 12:07问建筑啊,建筑不给你路走,你咋办?
专家不给过我就穿到房子里面再出来{:1_480:} 不能穿,不过在吊顶里面看不到就算了,明装的话就不行了。 GB50016第6.1.4条只是“禁止穿越或设置可燃气体管道”。6.4.3.5说的“不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口”。桥架穿越是要封堵的,不会留下洞口,可以穿。 建议在前室内增加一个300高的设备夹层,不然的话现场实际施工其实防火封堵基本不太可靠的。