想问一下这张图的机柜里的数据咋计算出来的?
想问一下这张图的机柜里的数据咋计算出来的?算出来的吧,应该不是编出来的 777777777 发表于 2023-9-4 16:35
算出来的吧,应该不是编出来的
咋算出来的,求教 电气画图狗 发表于 2023-9-4 16:39
咋算出来的,求教
分类各种末端分类搞就可以算出数量了 引至AP的线,为啥1个点位2根线? azbe 发表于 2023-9-4 17:51
引至AP的线,为啥1个点位2根线?
可能是那种内外网共用1个AP的设备。 这图纸画的挺细的。要是能把理线架的数量标记出来,那这个机柜内部的设备和线缆都齐全了。只要知道系统分类和末端数量,就可以算出交换机的种类数量和网络配线架的数量,从而得出光纤配线架、光纤芯数和数量。 总点位有了你就一级一级往上推啊。记得留出来备用空位 08X101-37-1~14综合布线系统计算方法配置示例
这本图集已经废止,但还是可以参考一下 现行的图集20X101-3里面有计算示例,可以参考。 哪一个设备你不知道怎么算出来的?
还有就是这个图也一般。电话线选用的不好。 biwole 发表于 2023-9-5 13:42
哪一个设备你不知道怎么算出来的?
还有就是这个图也一般。电话线选用的不好。
电话线其实挺好,到时候改网络插座很方便 。 xinxirong 发表于 2023-9-5 15:54
电话线其实挺好,到时候改网络插座很方便 。
呵呵,用五类线改网络,有六类线有五类线,网络交换机您知道也有区分的吗?应该采用全部五类或者六类,线缆要一样的,才叫综合布线。