求教 泛光照明箱电源供电回路
求教 泛光照明箱电源能不能从楼层配电箱出一路电源给他供电? 还是说要从变配电房单独拉一路 这个看需求,没什么太多要求 考虑计量、管理、电涌保护和容量。有些城市光彩工程电费有优惠。 dqaq 发表于 2023-9-4 11:01考虑计量、管理、电涌保护和容量。有些城市光彩工程电费有优惠。
容量倒是不大留个10kw,主要他这土建竣工了 现在在装修我是在想为了这么点电 从变配电房拉一路上来有点浪费 施工也不容易 {:1_486:} 孤不屿 发表于 2023-9-4 11:07
容量倒是不大留个10kw,主要他这土建竣工了 现在在装修我是在想为了这么点电 从变配电房拉一路上来有点 ...
不想省电费,可不单独计量。但泛光照明灯具处于LPZ0区,回路穿越防雷区,原来的电涌保护行吗? dqaq 发表于 2023-9-4 11:15
不想省电费,可不单独计量。但泛光照明灯具处于LPZ0区,回路穿越防雷区,原来的电涌保护行吗?
楼层总箱没做浪涌 泛光配电箱做的一级 都可以,记得加一级浪涌就好了。 当负荷等级一致时可以就近取电,按规定在配电箱内装设浪涌保护器。