藏书小于50万册的图书馆要求设置火灾报警
图书馆未设置火灾报警系统,不满足GB50116-2013附录D/7、19条,大家觉得审图专家的意见靠谱吗? 本帖最后由 xinxirong 于 2023-10-9 10:34 编辑《建筑防火通用规范》8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;
2 旅馆建筑;
3 建筑高度大于100m的住宅建筑;
4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;
xinxirong 发表于 2023-9-4 09:49
一般大一点的学校图书馆都设。除非甲方真的不愿意设,让甲方出面处理就行。
设计不要低于建规通规就没问题 ...
审图已经通过了,内审拿这条GB50116-2013附录D要求我们修改,怎么有理有据的反驳他? 这奇葩审查意见{:1_478:}
要是按照GB50116附录D来要求设火警,
哪还要GB50016-8.4做什么? wangguichao66 发表于 2023-9-4 09:57
这奇葩审查意见
要是按照GB50116附录D来要求设火警,
哪还要GB50016-8.4做什么?
是的,我也跟他说按照GB50016来确定是否设置火灾报警,可是讲不通,吐血!!! 御剑凌九霄 发表于 2023-9-4 09:59
是的,我也跟他说按照GB50016来确定是否设置火灾报警,可是讲不通,吐血!!!
这位提意见的仁兄还好不是在施工图审查单位干审查,
只祸害一个单位,
万幸!{:1_491:}
不过你们单位也够奇葩的,
内审不是在外审之前吗?
外审通过了还来内审。 D里说了办公楼的办公室也要报警,反驳他,是否所有办公楼都有报警呢{:1_423:}?逻辑关系都没搞明白。 先按照50016执行看是否设置吧 如果要设置那就是按照50116执行啊 但如果不设置 50116这本规范都不用参考了吧.....的确人才 御剑凌九霄 发表于 2023-9-4 09:52
审图已经通过了,内审拿这条GB50116-2013附录D要求我们修改,怎么有理有据的反驳他?
你这是挂靠的项目吧,内审意见让你加你就加,反驳做什么,单位内审标准高于国标是很正常的事。他只是觉得你这个单体应该做火灾报警而已,意见是随便给的。 反正火灾自动报警的设置是根本不懂,比如说有些图书馆可以不设置,但是小商铺要设置;旅馆要设置,但是学生宿舍不设置;这年头能活着就挺好的 高于规范,没毛病{:1_428:} 50016-8.4.4图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆——是应设。换言之超50万的不设肯定有问题,不超50万的可以不设,但设了也可以。内审要求了,那就设呗