信访回复的意思是有新规定的执行新规定,没有新规定的按旧规范执行
很明显GB55037的8.3.1就是取代GB50 ...
中文博大精深,要准确理解复函和宣贯讲的内容。
1、回复原文一“公告中废止的强制性条文,不再强制执行”,
二、被废止的强制性条文,如与工程规范要求一致,属落实规范要求的措施方法的,可作为推荐性条文执行”。
不再强制执行不是“不再执行”,
设置火警的场所要求显然不属于“属落实规范要求的措施方法的”,也就不能作为推荐性条文执行。
2、公益宣贯的说法和回复不大一致。
专家的说法很多,主要意思之一是原条文是与新规定矛盾的,不再执行。
GB55037的8.3.1与GB50016的8.4.1条在丙类厂房、仓库表述里范围不一致,
不能理解为GB55037的8.3.1范围外的就属于矛盾。
一个说要设,一个说不能设,这种才是严格意义的矛盾。