楼层指示灯是每层必设吗
当楼层只有一个楼梯间的时候有指示灯,当同一层有多个楼梯的时候,办公楼梯没有楼层指示灯这个是可以随意设置的还是有强制规定?
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=30201&size=300x300&key=e565756ef2d4f059&nocache=yes&type=fixnonehttp://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=30200&size=300x300&key=0252a14e17302e92&nocache=yes&type=fixnone如图
规范要求每层设置 只有是楼梯间就设置 本帖最后由 L446231510 于 2023-9-1 11:23 编辑
我觉得只要是向下疏散且没有地下室的情况,不需要设疏散指示标志,可参考 gb51348-2019 13.6.5.1还有19D702-7 P34`P37。以前楼梯间做疏散指示标志的依据是JGJ16-2008的条文附图,但是民标现在已经把相应的条文附图改掉了。 L446231510 发表于 2023-9-1 11:19
我觉得只要是向下疏散且没有地下室的情况,不需要设疏散指示标志,可参考 gb51348-2019 13.6.5.1还有19D702 ...
楼主说的是楼层指示,你说的是楼梯间的疏散指示标志,这是两个东西。 只要是疏散用的,每一层都设置,这与有几个楼梯没什么关系 按照规范和图例来说,每层都要做。 只要是楼梯间就要,不分什么功能。 楼层标志灯属于疏散标志灯的一种,只要有设置疏散标志灯的建筑,且是同一个楼梯的就都要设置。 GB 513093. 2. 10 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯。
楼层指示灯都是每层设的 非常感谢。谢谢分享 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯。 只有是楼梯间就设置