变频启动电机断路器是否可采用C型?
变频启动电机启动电流已经降低了,断路器是否可采用C型? 你用微断么?只要额定电流够大,B型都可以 应该是可以采用,但是为了不必要的麻烦 建议用D型 解释太麻烦 变频器故障或者工频调试,都有问题 用C型得提高整定值,然后校验导线载流量,可能需要放大导线;用D型或某些厂家的K型,如果距离不短那一定得校验接地故障保护,很可能也需要放大导线。 贾行家 发表于 2023-8-31 09:56
你用微断么?只要额定电流够大,B型都可以
不一定微断,塑壳也会有,能用就行{:1_491:} 777777777 发表于 2023-8-31 10:13
应该是可以采用,但是为了不必要的麻烦 建议用D型 解释太麻烦
D型最稳妥,肯定没错 树欲静而风不止 发表于 2023-8-31 11:34
变频器故障或者工频调试,都有问题
看来树总也是倾向于D型 liuex 发表于 2023-8-31 12:16
用C型得提高整定值,然后校验导线载流量,可能需要放大导线;
用D型或某些厂家的K型,如果距离不短那一定 ...
K型不是用于保护线路的,是直接保护电机的,相当于一般情况下热继的作用。其长延时脱扣器特性与电机允许过载特性相匹配,但与线路并不匹配。 liuex 发表于 2023-8-31 12:16
用C型得提高整定值,然后校验导线载流量,可能需要放大导线;
用D型或某些厂家的K型,如果距离不短那一定 ...
放大导线是另外一回事,C型还需要提高整定值吗,其倍数应该能满足要求了。 当然可行。。。。。。。。。。。。。。。 苦瓜不苦 发表于 2023-8-31 15:35
放大导线是另外一回事,C型还需要提高整定值吗,其倍数应该能满足要求了。
我前面没注意看,你的电机是变频启动的,启动电流应该比全压直启小。