净高大于8米且无可燃物闷顶内是否需要设置火灾探测器?
按照规范要求好像是不需要!但是好像合理性有问题呀 大于8米? 应该是0.8米吧?可燃物的定义可参照GB55024-6.1.1的条文说明。只有电缆的话是不算可燃物的 树欲静而风不止 发表于 2023-8-31 08:48大于8米?
是的,为了不设置某些设备,所以需要吊顶8米以上 libocai 发表于 2023-8-31 09:23
应该是0.8米吧?可燃物的定义可参照GB55024-6.1.1的条文说明。只有电缆的话是不算可燃物的
现在是吊顶8米,目前来说没可燃物 但是总觉得怪怪的 777777777 发表于 2023-8-31 09:43
现在是吊顶8米,目前来说没可燃物 但是总觉得怪怪的
整体建筑如有FAS的话,又放了设备,上烟感,其他该上就上。 libocai 发表于 2023-8-31 09:49
整体建筑如有FAS的话,又放了设备,上烟感,其他该上就上。
是的,吊顶的意义在于吊顶内可以不做火灾自动报警,所以上了烟感,做这个吊顶就没有意义了 什么东西?吊顶上是8m?还是吊顶下是8m?我怎么没看懂呢? 已经作废的建规8.4.1:净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;
GB50116-2013 3.3.3条
8m高的技术夹层,还是做上吧。
不过值得探讨一下,吊顶内是否需要做烟感。