变压器10kv高压侧电缆与断路器选定
请教各位大佬,不同容量的变压器10kv高压侧电缆与断路器选定应该参考什么资料? 19DX101-1第4-3页可供参考。 10kV系统,断路器选择与变压器容量无关。 电缆选择与变压器保护配置有关。如果是限流型熔断器保护,熔断器额定电流以安培计为变压器容量除以10选择,电缆热稳定一般自动满足要求,截面积按额定电流选择即可,但一般不小于25mm2,小了买不到。如果是断路器保护,则电缆截面积需要按热稳定要求校验。 查资料当然可行,但最好还是自己把选择的原理弄清楚。 建议买一本《民用建筑电气设计计算及示例》,这本图集基本满足常用的计算需要了。 dqaq 发表于 2023-8-29 18:01电缆选择与变压器保护配置有关。如果是限流型熔断器保护,熔断器额定电流以安培计为变压器容量除以10选择, ...
项目选用的是断路器保护,电缆考虑短路热稳定校验的话,是否可以说电缆截面的选择跟短路电流大小有关 chen-chi-wei 发表于 2023-9-1 12:10
项目选用的是断路器保护,电缆考虑短路热稳定校验的话,是否可以说电缆截面的选择跟短路电流大小有关
主要考虑热稳定 chen-chi-wei 发表于 2023-9-1 12:10
项目选用的是断路器保护,电缆考虑短路热稳定校验的话,是否可以说电缆截面的选择跟短路电流大小有关
是。短路电流如果没有数据,可保守地按城网规范限值选取。比如16kA。