暖通提的条件里,风机标注了一些电磁阀门的功率0.5kw0.37KW都有很小,一些风机多的可能有五六个,少的可能就两个。那么进行负荷计算选择断路器和导线时,这些电磁阀门的负荷需要计算吗计算风机控制箱的总开关和线缆时,要考虑。计算变压器时,可以不考虑。。。。
这种问题可以自己想想它们是怎么运行的 1、这些电磁阀肯定不算在计算负荷中,计算负荷是持续半小时以上的最大负荷,电磁阀瞬时动作就完了。
2、就断路器而言,瞬时脱扣器可能因瞬时电流过大而动作,如果同时动作的电磁阀与风机功率比例达到不可忽视,可校核一下是否会导致误动。但只要不是风机起动时动作电磁阀,这种可能性几乎没有。