waaanaga 发表于 2023-8-29 09:24:46

求教,关于线缆的问题

请问对于线缆选型有要求的场所,其弱电智能化的线缆是否也需保持一致?常见的就是低烟无卤,弱电智能化的线缆选型是否要求其不含v?

biwole 发表于 2023-8-29 09:48:04

需要,现在弱电线缆也有不含卤的了。

777777777 发表于 2023-8-29 10:10:37

好像是没有明确要求,但是GB51348-13.1.2条的条文说明有隐晦的意思

libocai 发表于 2023-8-29 10:21:22

看具体的项目啊,不能一概而论。一般公共建筑都要求B2级别的线了

waaanaga 发表于 2023-8-29 15:53:43

libocai 发表于 2023-8-29 10:21
看具体的项目啊,不能一概而论。一般公共建筑都要求B2级别的线了

libocai老师,燃烧性能达到B2不等同于无毒吧。

流浪者归来 发表于 2023-8-29 16:05:29

必须的。见GB51348-2019第13.9

libocai 发表于 2023-8-30 12:00:04

waaanaga 发表于 2023-8-29 15:53
libocai老师,燃烧性能达到B2不等同于无毒吧。

B2是燃烧性能,低烟无卤无毒是GB19666,两个是电缆的两个标准体系,不等同的。

libocai 发表于 2023-8-31 13:08:52

waaanaga 发表于 2023-8-29 15:53
libocai老师,燃烧性能达到B2不等同于无毒吧。

不用那么客气,论坛初衷就是平等自由交流。
或者。。客气可以留给需要的人吧。{:1_452:}