消防
请问,1.流量开关需要24V电源线吗?我看图集上就是报警总线,没有电源线呢?2.消防控制室需要设置测试专用的手动报警按钮?这个在规范中有这一条的要求吗? 1.应该需要电源。
2.火灾报警主机上应该就能完成该操作 1、流量开关有需要电源工作的,也有不需要电源工作的,看你选择哪种。
另外还有一种情况,不属于流量开关直接用的,算是有关联的:
流量开关只有一对触点,不能同时满足火警系统的信号反馈和消防泵启动用,
就还需要中间继电器,这种也会用到电源。
2、没看到有这种规范条文,也没看到过有图纸这么做。