A应急照明集中电源
建筑物内有火自报,只有集中电源箱,集中电源箱需要设消防电源监控么?设置的话装在哪里 不需要,集中电源有通信线的,连灯具都有巡检功能 lh19930615 发表于 2023-8-28 10:19不需要,集中电源有通信线的,连灯具都有巡检功能
大哥那三级负荷 ,集中电源可以直接接照明总箱么 nihaoccs 发表于 2023-8-28 14:03
大哥那三级负荷 ,集中电源可以直接接照明总箱么
3 集中电源的供电应符合下列规定:
1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。
2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电。 集中电源箱前面有供电的配电箱,设这里 x01oct 发表于 2023-8-28 14:39
集中电源箱前面有供电的配电箱,设这里
{:1_491:}好的 应该设,可设置在集中电源的上一级配电箱。