这算不算内卷?简单问题认真的做,完美的做,系统的做
本帖最后由 yy1980 于 2023-8-26 16:30 编辑这算不算内卷?简单问题认真的做,完美的做,系统的做{:1_491:}
一个3*3米9平米的门卫室+一个5*4米旱厕电气图,共7张图,3张A2,4张A3.图纸目录一张,A2
电气设计说明一张 A2
主要设备材料标一张A2
照明平面图+基础接地平面图一张A3【门卫]
配电箱平面图、基础接地平面图一张A3[门卫】照明平面图+基础接地平面图一张A3【旱厕]
配电箱平面图、基础接地平面图一张A3[旱厕】
设照明配电系统,应急疏散照明系统,防雷接地系统(接闪带,三级防雷),光伏系统(并网型),弱电系统,设MEB, LEB.... 我觉得门卫做应急照明,就已经很卷了 本帖最后由 yy1980 于 2023-8-26 16:44 编辑
轻云舟 发表于 2023-8-26 16:31
我觉得门卫做应急照明,就已经很卷了
这个光伏啊,《建筑节能与再生。。》不分青红宅白,设一个条款,全国人民按强条去遵守编制规范的不设屋面条件,不讲建筑规模,不讲项目产地,设计人员愚忠,审图人员也愚忠?不反对?
劳民伤财何时了?
这符合国家和人民根本利益吗?规范要解决什么问题?编制规范的立足点在哪里?
以强条示人,以强条束设计院,设计师、审图师,不觉得这是一种犯罪?
毛主席讲过”浪费就是犯罪“!特别像这小小的项目,利用财政资金,这是对国家和人民不负责!
yy1980 发表于 2023-8-26 16:36
这个光伏啊,《建筑节能与再生。。》不分青红宅白,设一个条款,全国人民按强条去遵守编制规范的不设屋面 ...
这个规范说“不适用于没有设置供暖、空调系统的工业建筑”,为了不做光伏,咱就不做暖通、空调,能行不?或者在门口花几十块钱做个简单的太阳能灯。 本帖最后由 yy1980 于 2023-8-26 16:57 编辑
真希望规范编制者好好思考,思路要拓展一些,要考虑可行性,要考虑与建筑规模,要与社会经济发展水平,技术维护水平,技术维护成本相适应,不至于搞出”一刀切“的东西。
中国地域广阔,经济发展极不平衡,特别是西部,最缺的是人才,包括设施设备维护人才。很多设施设备一上马,就永远瘫痪在那里,尚不说不设专人维护的小规模光伏设备,即使是火灾报警系统及联动,在西藏地区,基本上全部是摆设。无一列外! 绿建,再生能源也好,要实事求是的,根据项目情况设置,要考虑维护成本,要考虑全寿命周期养护成本,要考虑电池的生态污染,不要顾此失彼,只看树木,不看森林。。。。
yy1980 发表于 2023-8-26 16:52
真希望规范编制者好好思考,思路要拓展一些,要考虑可行性,要考虑与建筑规模,要与社会经济发展水平, ...
啊?西藏的FAS全是摆设吗,海拔太高的原因吗? 轻云舟 发表于 2023-8-26 16:58
啊?西藏的FAS全是摆设吗,海拔太高的原因吗?
至少我见到的几乎是摆设。
不是海拔高,是施工技术管理,验收管理,最后是维护的问题 。前两个问题好解决,但维护谁来维护?值班谁来值班?这是需要一定的专业知识的吧 yy1980 发表于 2023-8-26 17:20
至少我见到的几乎是摆设。
不是海拔高,是施工技术管理,验收管理,最后是维护的问题 。前两个问题好 ...
您意思是那边的技术人才比较匮乏?可能是吧哦哦,您上面说了,人才匮乏。
55系列规范抄一遍,起码够2页A1图纸 对于9平米的门卫屋面,如果摆满光伏电池板,摆那种最小规格的电池板(如,430*535MM,20W组件,开路电压21.5V),要达到满足220V逆变器的输入,需要17串。
简单算了一下,可以摆17串,大概能够满足逆变器的输入条件。大概太阳能输出功率为0.5-0.7KW,。
后面逆变,并网?当然也可以不并网,采用独立式,储能给门卫晚上用,或者即发即用,给门卫放电视用?
同学们,想过投资吗?不并网至少不低于10000元吧。
按电价1元一度计算,不考虑维护花销,要发10000度电才能回收成本吧?
如果按住宅0.5元一度,不考虑维护花销,要20000度电才能回收成本吧?
0.5KW发电功率,每天太阳辐射6小时算,每天发3度电,则要6000天,即20年才能回收成本吧。
光伏板的寿命一般不到10年(有些标称20年,能达到吗),畜电池一般3-5年...这些成本再加上去。
.。。。。。
这符合《建筑节能。。。与再生》1.01 “为执行国家有关节约节能,保护生态环境,应对气候。。。。制定本规范。”的原则么?
另外,从生态耗能和二氧化碳产生来讲:
一般蓄电池一失效,谁回收,不影响生态么?
生产蓄电池,光伏板,逆变器控制一系列的组件耗费多少能,产生多少二氧化碳,咋计算,咋权衡?
设计总说明太少了。
都是公共建筑,需要做绿建的。补充绿建自评表。
厕所是否做无障碍?
电动大门等电位,图集页码注明
屋顶钢爬梯防雷做法注明。
怎么一个光纤直接接到末端插座了。
出入口设置刷脸打卡、摄像机。 yy1980 发表于 2023-8-26 17:20
至少我见到的几乎是摆设。
不是海拔高,是施工技术管理,验收管理,最后是维护的问题 。前两个问题好 ...
不单在西藏是摆设,
我估计在全国都差不多(除了少量十分重要的建筑)。
举个例子,火灾探测器按规定要做的清洗和标定几乎没几个项目按规范要求做。
另外消控室值班人员也是凑数的多。 恕我直言,你这图出的有点少 L446231510 发表于 2023-8-28 11:53
恕我直言,你这图出的有点少
给设计师提一点建议?{:1_491:}